Страница 1 из 1
Количество пожарных датчиков

Добавлено:
16 фев 2015, 15:28
CHEL
Приветствую коллеги, подскажите какое минимальное количество пожарных датчиков должно находится в помещении если оно допустим 9 м2
Re: Количество пожарных датчиков

Добавлено:
16 фев 2015, 18:51
Anatoliy
СП 5.13130 2013 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"
Раздел
Системы пожарной сигнализации
Требования к организации зон контроля пожарной сигнализации
Размещение пожарных извещателей
Re: Количество пожарных датчиков

Добавлено:
16 фев 2015, 20:07
CHEL
Угу, читал и мне показалось из этого путанного чтива что два, но вот один коллега утверждает что три, помогите прозреть в помещении живут люди пожаротушения нет.
Re: Количество пожарных датчиков

Добавлено:
16 фев 2015, 21:18
ВИТАЛИЙ ЙЙ
На сколько я знаю,датчики ставятся в паре! соответственно 2 или 4 штуки, но надо еще не забыть про за потолочные (если такое пространство есть) но на 18 квадратов достаточно 2 штуки ( это про датчики задымления) исходя из других проектов
Re: Количество пожарных датчиков

Добавлено:
16 фев 2015, 21:55
Anatoliy
CHEL писал(а):Угу, читал и мне показалось из этого путанного чтива что два, но вот один коллега утверждает что тр
Есть понятие арифметическая прогрессия. 1 мало значит 2
Но еще зависит и от технических характеристик датчика.
Да и вообще то на пожарку нужна лицензия, и пожарка делается по проекту.
Re: Количество пожарных датчиков

Добавлено:
16 фев 2015, 22:11
slavapril
Anatoliy писал(а):пожарка делается по проекту
Дык, а проект от чего "прыгает"? От назначения помещения? От типа датчика?
Re: Количество пожарных датчиков

Добавлено:
16 фев 2015, 23:40
Anatoliy
slavapril писал(а):Дык, а проект от чего "прыгает"? От назначения помещения? От типа датчика?
Ну в начале
1. Определяются по системе
2. Определяется пожарная нагрузка и выбирается извещатель СП 5.13130.2013 Приложение М. Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки
3. Площадь помещения известна 9 м2
4.Потом читаем главу СП 5.13130.2013 Размещение и от типа датчика размещаем
5. Если на потолке есть выступающие части то смотрим пункт 14.3.8
Как то так.
А не ответ автора
CHEL писал(а):Угу, читал и мне показалось из этого путанного чтива
Re: Количество пожарных датчиков

Добавлено:
17 фев 2015, 11:05
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Еще можно добавить: дымовые датчики устанавливаются на расстоянии 9 метров друг от друга и по 4,5 метра от стен (максимальная разрешенная величина) следовательно на помещение в 18 квм можно ставить 2 датчика, но если нет перегородок. Три датчика ставится, если сложный алгоритм системы.
Но сначала выбераем модель системы!
Re: Количество пожарных датчиков

Добавлено:
17 фев 2015, 18:16
sergey_sav
Автору. А если просто взять СП 5.13130.2013 и глянуть...
14.3.2 В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ".
А дальше, 14.3.3 даёт возможность установки одного автоматического извещателя при выполнении ряда условий...
Очень может статься, что Вам этот вариант подойдёт.
Re: Количество пожарных датчиков

Добавлено:
18 фев 2015, 12:54
elhouse
CHEL Делать замечание Модератору -это прямой путь в БАН!
Ваше сообщение удалено.
Re: Количество пожарных датчиков

Добавлено:
18 фев 2015, 18:11
ВИТАЛИЙ ЙЙ
А что за замечание то было?