Страница 1 из 1

Неисправность в ОПС

СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 17:07
qwerty
Прибор гранит 2 на одном шлейфе запитана 10 дымовых датчиков рубеж 2 ручника выдает неисправность через время от 10 мин до часу в области конечки или датчика перед конечкой как исправить заранее спасибо.

Неисправность в ОПС

СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 17:56
FRIM@N
Пыль на датчиках? (если там оптопара)

Неисправность в ОПС

СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 18:14
ВИТАЛИЙ ЙЙ
на ручнике перемычка есть (джемпер-вроде его называют) его переставить-может поможет


и эта неисправность произошла после монтажа? Вернее, система работала или её только смонтировали и появилась неисправность?

Неисправность в ОПС

СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 19:33
slavapril
Возможно, не уложились в норму входного сопротивления шлейфа (см. инструкцию для Гранита), поэтому последние датчики "мудрят" ИМХО

Неисправность в ОПС

СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 22:57
qwerty
qwerty писал(а):Прибор гранит 2 на одном шлейфе запитана 10 дымовых датчиков рубеж 2 ручника выдает неисправность через время от 10 мин до часу в области конечки или датчика перед конечкой как исправить заранее спасибо

систеиа новая недавно смонтированная номинальное сопротивление шлейфа имеет номинал конечки 3,4 кОМ

Неисправность в ОПС

СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 16:56
Василич
Похоже превысили количество активных датчиков на один шлейф - прочтите внимательно паспорт прибора и проверьте ток в нормальном режиме. Лечение в разделении шлейфа или заменой датчиков на менее мощные. А проект то был?...

Неисправность в ОПС

СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 17:23
slavapril
Василич писал(а):Похоже превысили количество активных датчиков на один шлейф

Вряд ли. Допустимый суммарный ток шлейфа 1,5мА, а потребление одного датчика(конечно, от модели зависит) не превышет 0,05мА

Неисправность в ОПС

СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 22:10
ВИТАЛИЙ ЙЙ
как тут можно дать какое то предположение о не исправности,если автор объяснил все в двух словах?
только если как- диагноз на месте осмотра!

Неисправность в ОПС

СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 13:54
Женя В
Замерь напряжение на последних ДИПах, возможен просад, если нет, отключи ручники, возможно в них намудрил.
А так в Принципе, рисуй схему подключения, от прибора до оконечника, как что подключал, какие ДИПы и ИПР и тогда тебе точно здесь диагноз поставят.,

Неисправность в ОПС

СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 20:09
qwerty
Женя В писал(а):Замерь напряжение на последних ДИПах, возможен просад, если нет, отключи ручники, возможно в них намудрил.
А так в Принципе, рисуй схему подключения, от прибора до оконечника, как что подключал, какие ДИПы и ИПР и тогда тебе точно здесь диагноз поставят.,

Неисправность в ОПС

СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 20:18
ВИТАЛИЙ ЙЙ
сопротивления на каждый датчик не ставят,его на конечный и на конечный ручник,а у Вас показано,что на каждом датчике стоят!
вот схемка
http://rubezh.ru/products/detail.php?ID=1728

Неисправность в ОПС

СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 04:43
Svyazist
сопротивления на каждый датчик не ставят,его на конечный и на конечный ручник,а у Вас показано,что на каждом датчике стоят!
вот схемка


ставаят. На Гранитах ставят. Только оконечка 3.9, а не 3.4. Да и вообще не пользуйтесь Гранитом он иногда тупит (может даже и в вашем случае).