Владимир Терзалов писал(а): по моей работе есть замечания?
Владимир, вы выбрали кабель для прокладки ВВГнг. Согласно ГОСТа Р 53315-2009 таб.2 в жилых и общественных зданиях необходимо применять кабель исполнения нг-Ls. Пожарники придираются к этому пункту. Учтите это на серьезных объектах в будущем. А так в остальном все в порядке. Честно меня удивило Ваше осведомленность по применению гофрированной трубы (ПНД и ПВХ), далеко не все монтажники могут различать их принципиальные различия по применению.
Отблагодарить »
AMProk
-
жора2010
Новенький
-
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 01 апр 2011, 08:54
- Возраст: 41
- Имя: Евгений
- Откуда: алтай
Сообщение жора2010 » 25 июл 2011, 12:05
Вопросы к Владимиру:сколько комнат и сколько времени затрачено на разводку?
Отблагодарить »
жора2010
-
Владимир Терзалов
Автор темы
Стажёр
-
-
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 19 июн 2011, 14:11
- Возраст: 29
- Имя: Владимир
- Профессия: Электромонтажник
- Пол: Мужской
- Откуда: Москва
- Разрешение экрана: 1366x768
- Поблагодарили: 3 раза
Сообщение Владимир Терзалов » 13 авг 2011, 00:27
В панельном доме однокомнатную квартиру можно сделать за 4 дня работая по 10 часов, двухкомнатную за 4-5 дней, трёхкомнатную за 5 дней, в работу входит монтаж и расключение щита, резка штроб, установка подрозетников и распаечных коробок и прокладка кабеля, в общем всё кроме монтажа розеток, выключателей и светильников
Отблагодарить »
Владимир Терзалов
-
Владимир Терзалов
Автор темы
Стажёр
-
-
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 19 июн 2011, 14:11
- Возраст: 29
- Имя: Владимир
- Профессия: Электромонтажник
- Пол: Мужской
- Откуда: Москва
- Разрешение экрана: 1366x768
- Поблагодарили: 3 раза
Сообщение Владимир Терзалов » 13 авг 2011, 13:43
AMProk писал(а): Владимир, вы выбрали кабель для прокладки ВВГнг. Согласно ГОСТа Р 53315-2009 таб.2 в жилых и общественных зданиях необходимо применять кабель исполнения нг-Ls. Пожарники придираются к этому пункту
Про нг-Ls я знаю, и хозяевам всегда говорю что нужно его, но они не всегда могут его купить так-как на рынке или в магазине он не часто бывает. Ну а от себя скажу что лично не считаю это критичным, больше внимания стараюсь уделять материалам в которые закладываю кабель, да и пожарные к квартирам отношения не имеют, сейчас они подпадают под объекты до 10 кВт и не требуют никакой приёмки да и проект не нужен
Отблагодарить »
Владимир Терзалов
-
-
- 10
- 1321
-
Василич
23 окт 2010, 17:37
-
-
- 13
- 1776
-
МихаABB
21 май 2014, 17:53
-
-
- 1
- 1271
-
sergey_sav
16 май 2010, 00:11
-
-
- 8
- 1896
-
nils
14 мар 2010, 17:58
-
-
- 30
- 6186
-