Страница 1 из 3

Фото отчет от миш

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 22:35
миш
Это кап ремонт общежития в девять этажей.попробую поэтапно. Начну с электроплит.это старый щит электро плит. стояк на плиты 5*25 . от пайка на плиты ввг 3*6. Все автоматы снимали и вот что осталось в внутри щита. Плиты подключались к автоматам на прямую. Плита является стационарным оборудованием.автоматы у плит 32а. Конечно мало фоток но я и не собирался делать отчет.

Фото отчет от миш - старый щит плит.JPG
(56.33 КБ) Просмотров: 2757


Фото отчет от миш - щиток плит новый.JPG
(71.01 КБ) Просмотров: 2757


Фото отчет от миш - подключение плит.JPG
(54.25 КБ) Просмотров: 2757


Фото отчет от миш - первый этап подключения плит.JPG
(21.86 КБ) Просмотров: 2757


Фото отчет от миш - второй этап плиты.JPG
(28.6 КБ) Просмотров: 2757

Фото отчет от миш

СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 00:11
haramamburu
Фото №1 - сколько потребителей планируется, что аж шинки на нуль и землю есть?
Фото №3 - к каждому потребителю свой мини щиток?

Фото отчет от миш

СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 12:52
миш
потребитель один . да к каждому один бокс.

Фото отчет от миш

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 21:28
миш
Смотрим дальше. Подвал сделан коробом 16*25 и проводом ввг-нг 3*1.5

Фото отчет от миш - светильник на проходе.JPG
(73.85 КБ) Просмотров: 2641

Фото отчет от миш - установленый светильник.JPG
(48.12 КБ) Просмотров: 2641

Фото отчет от миш - установка светильника.JPG
(54.84 КБ) Просмотров: 2641

Фото отчет от миш

СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 22:35
миш
Могу сказать что общежитие сдано . Работаю на другом. Так что фотки случайные для себя делал люблю вспомнить большие работы. Например прокладка кабеля.

Фото отчет от миш - кабель на мира 4.JPG
(58.58 КБ) Просмотров: 2491

Фото отчет от миш - кабель на мира 3.JPG
(62.25 КБ) Просмотров: 2491

Фото отчет от миш - кабель на мира 2.JPG
(61.45 КБ) Просмотров: 2491

Фото отчет от миш - кабель на мира.JPG
(34.29 КБ) Просмотров: 2491

Фото отчет от миш

СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 11:15
Mad_Punk
Ничего себе общежитие, там помоему дом со всеми удобствами)

Фото отчет от миш

СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 21:37
миш
Нет вы ошиблись.кабель кидали на новый дом, а это старые щиты этажа а рядом пробивали дырку для протаскивания нового кабеля аввг 5*50 и ввг 5*4

Фото отчет от миш

СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 21:51
миш
Это уже протащили кабель. Дальше на старые щиты накладоваем новый. Только заднию стенку щита снимаем и фальш панель режим на две части.

Фото отчет от миш

СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 21:57
миш
Начало сборки нового щита, на верхние автоматы подключается снова смонтированная проводка.

Фото отчет от миш

СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 21:14
миш
продолжу. сверху вводятся провода новой разводки которые идут до комнат.провод ввг3*2,5


Фото отчет от миш

СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 21:20
elhouse
Миш, я ведь специально для этого галерею сделал - gallery/

Фото отчет от миш

СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 21:22
elhouse
Смотри меню вверху справа. "ГАЛЕРЕЯ"

В личке почту прочти наконец...

Фото отчет от миш

СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 22:03
миш
видел галерею но подумал что если тема начата то ее надо закончить.

Фото отчет от миш

СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 22:14
elhouse
Добавляй теперь в галерее...
Можешь создавать свои личные альбомы либо размещать в существующие и т.д. Смотри сам.

Фото отчет от миш

СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 22:17
миш
прошу прощения но я по мойму ошибочно всунул фото не туда . там ока на фото. можно ее удалить.непривычно еще на новом .

Фото отчет от миш

СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 22:20
elhouse
миш писал(а):прошу прощения но я по мойму ошибочно всунул фото не туда . там ока на фото. можно ее удалить.непривычно еще на новом .

Ты сам можешь удалить и т.д.
Нажми под картинкой - "модерировать"

Фото отчет от миш

СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 22:56
elhouse
Теперь в твоём профиле появилось - Галерея: Показать персональный альбом миш

И в темах под твоей аватарой (справа) появился значёк фотика...

Фото отчет от миш

СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 20:25
миш
Метим фазы и отключаем старье. Одеваем вторую половину фальшь панели.

Фото отчет от миш

СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 20:30
миш
Остается только собрать щит полностью.

Фото отчет от миш

СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 11:37
Василич
Вот уж не ожидал: подключение питания к автоматам снизу - см. ПУЭ - ввод слева или сверху!, а расцепители при испытании изоляции межвитковым накроются?