Василич писал(а):Здорово конечно, но почему ввод на схему снизу (менять предохранители в дождь под напряжением)? И шинки земли не видно.
Насчет предохранителей - правильно заметили, они должны стоять выше рубильника. А про шинку заземления вопрос поставлен не совсем корректно - кабель четырехжильный, ноль посажен на нулевую планку, планка должна быть заземлена(этого на снимке не видно).
Миш, ВРУ нормально собрано. Щит АВР - ящик маленький, комплектующие лепили как придется. Шкаф (с "Меркуриями"прямого включения) - рубильник ВР32 перевернули вверх ногами, счетчики надо было расположить в стороне от кабелей.
Алексей_Е писал(а):Щит АВР - ящик маленький, комплектующие лепили как придется.
Вот это заводская сборка: А теперь воткните сюда "Меркурий". В проектах пишут габариты ящиков. Этот - 500*400*150 ЩРН.
А я бы вписал, если бы был один счетчик: Вверху слева Меркурий, под ним автоматы, а справа друг над другом контакторы; хотя мне больше понравились счетчики Электромеры - клеммы до 25 мм2 и возможна самая разнообразная комплектация по дистанционному снятию показаний (вплоть до радиоканала), при этом габарит в половину Меркурия.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!
Алексей_Е писал(а):Щит АВР - ящик маленький, комплектующие лепили как придется.
Вот это заводская сборка: А теперь воткните сюда "Меркурий". В проектах пишут габариты ящиков. Этот - 500*400*150 ЩРН.
Согласен, а проектантов надо за одно место подвешивать, часто такую ахинею рисуют(по другому не назовешь), что плакать хочется.
Вот вполне не согласен с такой критичностью и агрессивностью. Если Вы не согласны с какой то позицией проекта или усмотрели нарушение, хотя проект и проходит экспертизу. То Вы вправе изменить проект, о чем и составляется форма три, где есть графа согласования. А вот то что ваш начальник не хочет составлять эту форму. Ну уж, извините. Кстати, он то должен первым и проверить(прочитать) проект, прежде чем давать в производство.
И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам 2. ОБЩИЕ ФОРМЫ ПРИЕМОСДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 2.1. Общие формы приемосдаточной документации: в) ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3)
Василич писал(а):хотя мне больше понравились счетчики Электромеры
Согласован Меркурий - извините и получите. Только придется их менять на 230-ART. Стоят 230-AR. Василич, Вы сами составляете проекты, а мы их исполняем и я не буду "особенно сейчас" умничать. Anatoliy, к проектным организациям я конкретно не чего не имею. Прежде чем что-то нарисовать или написать, они работают. А ошибки или курьезы бывают у всех.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Миш. Вот потому и написал, что все под одним током ходим. Бывал и в той, и той шкуре. Поэтому спокойно отношусь к вашему монтажу, главное что собрано качественно и сразу видна схема разводки. А то что рубильник вверх тормашками. Ну бывает. Нужно было ставить рубильник на правую сторону, а поставили на левую. Собрали, опомнились. Но паровоз ушел.
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут) Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0