Коэффициент спроса при определении мощности

Консультации и обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации и обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
SwK21
Автор темы
Заглянувший

Коэффициент спроса при определении мощности

Сообщение SwK21 » 15 май 2013, 11:54

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой брать коэффицент спроса для светодиодных светильников при определении мощности щита освещения?! Правильно ли я понимаю- мощность щита будет определяться произведением коэффицента спроса, суммарной мощности светодиодных светильников и коэффициента мощности этих светильников?

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Коэффициент спроса при определении мощности

Сообщение Объявления » 15 май 2013, 11:54

Коэффициент спроса при определении мощности

Сообщение Похожие темы » 15 май 2013, 11:54

Посмотрите здесь:
Коэффициент сезонности
Про коэффициент, объясните, пожалуйста.
Влияние частотного преобразователя двигателя на коэффициент
Коэффициент абсорбции и поляризации кабельной изоляции.
Ограничители мощности
Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Коэффициент спроса при определении мощности

Сообщение Mixas » 16 май 2013, 06:08

SwK21 писал(а):
Правильно ли я понимаю- мощность щита будет определяться произведением коэффицента спроса, суммарной мощности светодиодных светильников и коэффициента мощности этих светильников?

Нет не правильно! Мощность "щита" необходимо выбирать по максимальному току, потребляемого всеми светильниками. Коэффициент спроса применяется при определении потребляемой электроэнергии за определённый переиод всем электрохозяйством и др.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Normal
Новенький

Re: Коэффициент спроса при определении мощности

Сообщение Normal » 25 май 2013, 21:10

SwK21 Вопрос 1 - если только освещение, то 1
Вопрос 2 - нет не так, коэффициент спроса щита это итоговая величина, которая выражается отношением ∑Рр/∑Ру.
СП31-110 почитайте там все это есть.

Нет аватара
SwK21
Автор темы
Заглянувший

Re: Коэффициент спроса при определении мощности

Сообщение SwK21 » 25 май 2013, 22:43

Спасибо большое за консультацию всем, не оставившим без внимания!

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электропроектирование»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей