Оцените проект на электричество в квартире

Консультации и обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации и обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
wolfus
Автор темы
Заглянувший

Оцените проект на электричество в квартире

Сообщение wolfus » 21 мар 2012, 16:52

Сам в электрике абсолютно ничего не понимаю. Друг сделал проект, хочется как-то ужаться по бюджету
Огромное спасибо всем, кто откликнется.

расположение розеток Model (1).pdf
(221.29 КБ) 199 скачиваний
расположение розеток Model (1).pdf
(221.29 КБ) 199 скачиваний

Прайс-лист.xls
(51 КБ) 151 скачивание
Прайс-лист.xls
(51 КБ) 151 скачивание

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Оцените проект на электричество в квартире

Сообщение Объявления » 21 мар 2012, 16:52

Оцените проект на электричество в квартире

Сообщение Похожие темы » 21 мар 2012, 16:52

Посмотрите здесь:
Электричество в квартире и на даче
Вот оцените мои старания
Оцените схему
Однолинейная схема. Оцените пожалуйста.
Оцените качество и парвильность сборки щитка
Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Оцените проект на электричество в квартире

Сообщение Василич » 21 мар 2012, 17:58

1. В подъездном щите или квартирном щитке стоит установить или выключатель нагрузки или автомат - до счетчика - нужно ведь будет счетчик поверять.
2. Следует выделить отдельные группы под ОПС - С6 и освещение помещения, где устанавливается щиток - чтобы не искать в потьмах.
3. Коэффициент спроса бытовых розеток кухни выше и стоит или разделить на два кабеля, или до распредкоробки проложить 3х4,0, а от нее 3х2,5 от одного автомата - рискуете при соединении шлейфом перегреть кабель и особенно клеммы розеток.
4. Гр.9 следует запитать так же через диф.автомат
Автоматы групп 1, 3,5, 6,8, завышены - может хотя бы С20?
5, На схеме нг-LS, а в смете нг ?
Не советую применять wago в распредкоробках - Вам решать.
Сейчас Anam потерял качество - клеммы розеток при токах 6/10А (шлейфом) плывут и через год-два приходится менять.
Коммуникации связи неоправдано дороги, если это не частный дом.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
wolfus
Автор темы
Заглянувший

Re: Оцените проект на электричество в квартире

Сообщение wolfus » 21 мар 2012, 19:03

Василич писал(а):
1. В подъездном щите или квартирном щитке стоит установить или выключатель нагрузки или автомат - до счетчика - нужно ведь будет счетчик поверять.
2. Следует выделить отдельные группы под ОПС - С6 и освещение помещения, где устанавливается щиток - чтобы не искать в потьмах.
3. Коэффициент спроса бытовых розеток кухни выше и стоит или разделить на два кабеля, или до распредкоробки проложить 3х4,0, а от нее 3х2,5 от одного автомата - рискуете при соединении шлейфом перегреть кабель и особенно клеммы розеток.
4. Гр.9 следует запитать так же через диф.автомат
Автоматы групп 1, 3,5, 6,8, завышены - может хотя бы С20?
5, На схеме нг-LS, а в смете нг ?
Не советую применять wago в распредкоробках - Вам решать.
Сейчас Anam потерял качество - клеммы розеток при токах 6/10А (шлейфом) плывут и через год-два приходится менять.
Коммуникации связи неоправдано дороги, если это не частный дом.

1. понял
2. щиток будет стоять в прихожей, сразу за входной дверью.
3. понял!
4. Гр.9. - потому что их много? С20 не понял :(
5. Да, тут перепутали. Решили бездымный не прокладывать, т.к. дороже в два раза, а в квартире толку никакого (как мне пояснили). wago плох? По анаму понял, хотел изначально Legrand, но он дороже раза в два
По связи, да. Уж циска тут явно не нужна :)
Спасибо!

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Оцените проект на электричество в квартире

Сообщение Василич » 22 мар 2012, 17:12

Гр.9 -? -ванная- ну безопасней же.
С20 посмотрите в ПУЭ длительно допустимый ток для кабелей 3х2,5/медь =16А, а у вас 25А - при длительном перегрузе изоляция кабеля поплывет, а защите по-фиг, и это при том, что расчетные токи менее 5А
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Оцените проект на электричество в квартире

Сообщение Anatoliy » 23 мар 2012, 02:38

На вводе в квартирном. перед счетчиком автомат должен стоять.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Оцените проект на электричество в квартире

Сообщение sergey_sav » 23 мар 2012, 20:51

Или просто коммутационный аппарат (ибо АВ может спокойно располагаться и в ЩЭ, да и УЗО 100-300 мА там же)
А может и отсутствовать, что не будет нарушением.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Александр5
Участник
Участник

Re: Оцените проект на электричество в квартире

Сообщение Александр5 » 03 апр 2012, 23:08

А почему все роз шлейфом ? С распр.кор.надёжнее на мой взгляд.
Бытовые розетки в комнатах и на кондиционеры под -- АВ 16А,
а на роз.кухни ВВГнг 3*4 до распр.кор.далее ВВГнг 3*2.5---АВ 25А,
а на стир.машину отдельным проводом ВВГнг 3*2,5 --АВ 16А,роз.в ванной ВВГнг3*2,5--АВ 16А + общее УЗО 32А-30мА(на стир.и роз.в ванной)

Нет аватара
Shaun
Новенький

Re: Оцените проект на электричество в квартире

Сообщение Shaun » 05 апр 2012, 09:08

1. У вас есть где купить леграндовские автоматы? Можно и IEK, EKF поставить, или Шнайдеровские - их купить легче. по качеству - продукция сертифицирована и работает.
2. На бытовые розетки ПУЭ рекомендует ставить УЗО. Для коридора, кухни и детской - я бы поставил обязательно. Если совсем экономить - УЗО можно поставить одно на несколько групп, только номинал выбрать не два порядка выше, чем групповые автоматические выключатели.
3. Номиналы автоматов на розетки завыше - лучше поставить С16. Для кондиционеров можно оставить С25, т.к. пусковые токи у них высокие.
4. Духовой шкаф точно на 3 кВт будет? Если выше - то кабель 3х4 или 3х6 нужен
5. Вводной кабель для данной нагрузки лучше взять сечением 16 кв.мм. т.к. может напряжение просесть.
6. Розетки шлейфом не соединяют - т.к. нарушается требование ПУЭ по защитному заземлению, лучше ставить распаячные коробки и соединять кабели сваркой.
7. Так же не забыть в ванной установить шину дополнительного уравнивания потенциалов и соединить её с PE-шиной медным проводом 4 кв.мм.
8. Вся телекоммуникация подключается на отдельную группу, чтобы исключить паразитные помехи от другого оборудования.
9. На чертежах размеры ставяться в мм.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электропроектирование»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей