Проект помещения для сборки комп.техники

Консультации и обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации и обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
sled
Автор темы
Новенький

Проект помещения для сборки комп.техники

Сообщение sled » 10 янв 2012, 10:49

Добрый день. столкнулся первый раз с тем что нужно спроектировать помещение под сборку различного компьютерного оборудования (серверов, системников и т.д) Требования к электроснабжению самые жесткие от заказчика, не каких скачков и отключения минимальные самые по срокам. в резерве имеется генератор.Какие правила на проектирование распространяются на данный тип помещения? Где что почитать , подскажите кто сталкивался?

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Проект помещения для сборки комп.техники

Сообщение Объявления » 10 янв 2012, 10:49

Проект помещения для сборки комп.техники

Сообщение Похожие темы » 10 янв 2012, 10:49

Посмотрите здесь:
Коротит плазма и комп.
Варианты сборки распределительных щитов
Оцените качество и парвильность сборки щитка
Чем могут отразиться для комп. частые откл. электричества?
Справочник инженера электронной техники
Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Проект помещения для сборки комп.техники

Сообщение Василич » 10 янв 2012, 16:24

Следует уточнить параметры помещения по способу отделки стен, полов, потолков и руководствуясь СП 31-110 для помещений для работ с повышенной точностью работ (более 500 люкс, с коэф. пульсаций светового потока менее 5%), с категорийностью надежности - Особой (АВР от двух независимых вводов, АВР ввода ДГУ, Источник бесперебойного питания из расчета не менее получаса работы участка от него).
Думаю проводку лучше всю сделать открытой в коробах НГ (Маршалл Тафлекс) 100х50 и с АВВ-оборудованием.
Кстати , мы обычно для такой категории надежности АВР сети выполняем на автоматах АВВ Т5 с электродвигательным приводом (заказываем ЗАО "Тесли")
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Проект помещения для сборки комп.техники

Сообщение Anatoliy » 10 янв 2012, 16:48

sled писал(а):
Добрый день. столкнулся первый раз с тем что нужно спроектировать помещение под сборку различного компьютерного оборудования (серверов, системников и т.д) Требования к электроснабжению самые жесткие от заказчика, не каких скачков и отключения минимальные самые по срокам. в резерве имеется генератор.Какие правила на проектирование распространяются на данный тип помещения? Где что почитать , подскажите кто сталкивался?


1.Какая Категория электроприемника указана в ТУ.
2.Судя с вашего описания, заказчик требует первую категорию.
3.Генератором минимального времени вы можете не добиться, так как генератору
нужно время на его запуск.
4. Категория электроприемников и условия указаны в ПУЭ
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
sled
Автор темы
Новенький

Проект помещения для сборки комп.техники

Сообщение sled » 10 янв 2012, 22:19

Василич писал(а):
Следует уточнить параметры помещения по способу отделки стен, полов, потолков ....
Думаю проводку лучше всю сделать открытой в коробах НГ (Маршалл Тафлекс) 100х50


Потолки амстронг, на пол купили специальный антистатический линолеум , стена кирпич сверху штукатурка.
Не сталкивались с такими коробами , в основном используем ДКС или Легранд.

Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Anatoliy писал(а):
1.Какая Категория электроприемника указана в ТУ.
2.Судя с вашего описания, заказчик требует первую категорию.
3.Генератором минимального времени вы можете не добиться, так как генератору
нужно время на его запуск.
4. Категория электроприемников и условия указаны в ПУЭ


1. ТУ нет и не будет все на" пальцах"
2. Заказчик оно же моё руководство, им главное чтоб все работало как часы.
3. А если поставить ИБП ?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Проект помещения для сборки комп.техники

Сообщение Anatoliy » 10 янв 2012, 23:07

1. В этом я вам сочувствую.
2. К сожалению начальство не выбирают.
3. Все зависит от мощности потребления.
Если данное помещение запитывается от ВРУ здания то какая категория электроприемника здания.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
sled
Автор темы
Новенький

Проект помещения для сборки комп.техники

Сообщение sled » 10 янв 2012, 23:26

Anatoliy,
С категорией не понятно здание старое, полностью переделывается( документация похерена где-то). Изначально в нем было 2 ввода, но потом кто то обрубил один ввод на подстанции . все запутано я туда не лезу ,это дела юристов они там пусть разбираются.сейчас действует один ввод и в резерве дгу.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Проект помещения для сборки комп.техники

Сообщение Anatoliy » 10 янв 2012, 23:45

В данной ситуации у вас выполнены условия электроприемников 2 категории.

ПУЭ
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Вот и ставьте в известность ваше руководство что время включение будет зависеть от времени выхода генератора на рабочий режим + время переключения АВР.
Если их это не устраивает то в наиболее критических узлах ( там где стоит программное обеспечение ) нужно ставить ИБП. Пусть решают.
Или добиваются возобновления питания по второму вводу.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
sled
Автор темы
Новенький

Проект помещения для сборки комп.техники

Сообщение sled » 11 янв 2012, 00:06

Anatoliy ,
второй ввод скоро не получиться заполучить.
спасибо за помощь....

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Проект помещения для сборки комп.техники

Сообщение Василич » 11 янв 2012, 17:59

sled писал(а):
Потолки амстронг, на пол купили специальный антистатический линолеум , стена кирпич сверху штукатурка.
Не сталкивались с такими коробами , в основном используем ДКС или Легранд.

За потолками проводка ВВГ-нг-LS в гофротрубе;
По стенам легран до 75х20мм с сертификатом "НГ" (с 2008 есть теперь такие) и соответствующие боксы и розетки/выключатели этого же производителя - щитки просто замечательного качества монтаж и оборудование, а кабель достаточно будет и простого, но лучше нг.
Источник бесперебойного обязательно!
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
OrionN29
Russia
Участник
Участник

Re: Проект помещения для сборки комп.техники

Сообщение OrionN29 » 15 окт 2014, 07:44

Добрый день! Не знаю в нужной ли теме пишу, не ругайте. Короче, в СП 31-110-2003 Табл. 6.12 для вычислительной техники 0.65. Мне утверждают, что современные компы с цепями коррекции, тоесть имеют cos фи 0.97. Какой коэффициент мощности брать при расчёте тока для компьютера? Где это прописано?

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электропроектирование»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей