Проект помещения для сборки комп.техники
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации и обсуждение вопросов связанных с проектированием систем электроснабжения и электроосвещения, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
-
sled
Автор темы - Новенький
Проект помещения для сборки комп.техники
-
- Энергетик
Проект помещения для сборки комп.техники
Думаю проводку лучше всю сделать открытой в коробах НГ (Маршалл Тафлекс) 100х50 и с АВВ-оборудованием.
Кстати , мы обычно для такой категории надежности АВР сети выполняем на автоматах АВВ Т5 с электродвигательным приводом (заказываем ЗАО "Тесли")
Проект помещения для сборки комп.техники
sled писал(а):
Добрый день. столкнулся первый раз с тем что нужно спроектировать помещение под сборку различного компьютерного оборудования (серверов, системников и т.д) Требования к электроснабжению самые жесткие от заказчика, не каких скачков и отключения минимальные самые по срокам. в резерве имеется генератор.Какие правила на проектирование распространяются на данный тип помещения? Где что почитать , подскажите кто сталкивался?
1.Какая Категория электроприемника указана в ТУ.
2.Судя с вашего описания, заказчик требует первую категорию.
3.Генератором минимального времени вы можете не добиться, так как генератору
нужно время на его запуск.
4. Категория электроприемников и условия указаны в ПУЭ
-
sled
Автор темы - Новенький
Проект помещения для сборки комп.техники
Василич писал(а):
Следует уточнить параметры помещения по способу отделки стен, полов, потолков ....
Думаю проводку лучше всю сделать открытой в коробах НГ (Маршалл Тафлекс) 100х50
Потолки амстронг, на пол купили специальный антистатический линолеум , стена кирпич сверху штукатурка.
Не сталкивались с такими коробами , в основном используем ДКС или Легранд.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Anatoliy писал(а):
1.Какая Категория электроприемника указана в ТУ.
2.Судя с вашего описания, заказчик требует первую категорию.
3.Генератором минимального времени вы можете не добиться, так как генератору
нужно время на его запуск.
4. Категория электроприемников и условия указаны в ПУЭ
1. ТУ нет и не будет все на" пальцах"
2. Заказчик оно же моё руководство, им главное чтоб все работало как часы.
3. А если поставить ИБП ?
Проект помещения для сборки комп.техники
2. К сожалению начальство не выбирают.
3. Все зависит от мощности потребления.
Если данное помещение запитывается от ВРУ здания то какая категория электроприемника здания.
-
sled
Автор темы - Новенький
Проект помещения для сборки комп.техники
С категорией не понятно здание старое, полностью переделывается( документация похерена где-то). Изначально в нем было 2 ввода, но потом кто то обрубил один ввод на подстанции . все запутано я туда не лезу ,это дела юристов они там пусть разбираются.сейчас действует один ввод и в резерве дгу.
Проект помещения для сборки комп.техники
ПУЭ
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Вот и ставьте в известность ваше руководство что время включение будет зависеть от времени выхода генератора на рабочий режим + время переключения АВР.
Если их это не устраивает то в наиболее критических узлах ( там где стоит программное обеспечение ) нужно ставить ИБП. Пусть решают.
Или добиваются возобновления питания по второму вводу.
-
sled
Автор темы - Новенький
Проект помещения для сборки комп.техники
второй ввод скоро не получиться заполучить.
спасибо за помощь....
-
- Энергетик
Проект помещения для сборки комп.техники
sled писал(а):
Потолки амстронг, на пол купили специальный антистатический линолеум , стена кирпич сверху штукатурка.
Не сталкивались с такими коробами , в основном используем ДКС или Легранд.
За потолками проводка ВВГ-нг-LS в гофротрубе;
По стенам легран до 75х20мм с сертификатом "НГ" (с 2008 есть теперь такие) и соответствующие боксы и розетки/выключатели этого же производителя - щитки просто замечательного качества монтаж и оборудование, а кабель достаточно будет и простого, но лучше нг.
Источник бесперебойного обязательно!
Re: Проект помещения для сборки комп.техники
-
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
- 7
- 2032
-
REX78
28 сен 2009, 17:58
-
-
Варианты сборки распределительных щитов
Александр Охрименко » 16 фев 2010, 19:28 » в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 4
- 1525
-
Anatoliy
17 фев 2010, 00:03
-
-
-
Оцените качество и парвильность сборки щитка
Kensan » 03 апр 2013, 20:14 » в форуме Электромонтаж в квартире - 10
- 753
-
116rus
07 апр 2013, 22:45
-
-
-
Чем могут отразиться для комп. частые откл. электричества?
DancingQueen95 » 07 окт 2011, 00:00 » в форуме Архив - 3
- 341
-
DancingQueen95
07 окт 2011, 19:13
-
-
-
Справочник инженера электронной техники Вложения
electrohoz » 27 фев 2014, 20:09 » в форуме Библиотека электрика - 0
- 340
-
electrohoz
27 фев 2014, 20:09
-
Вернуться в «Электропроектирование»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей