Длина пролёта ВЛЗ-6 кВ

Сообщение yurandol » 31 мар 2015, 12:14

Есть воздушная линия электропередач 6 кВ выполненная проводом СИП-3 1х120мм, проходящая в населённой местности, опоры СВ110-5. Какая максимальная длина пролёта (расстояние между опорами). Где эту инфу найти?

Отблагодарить »
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Длина пролёта ВЛЗ-6 кВ

Сообщение Объявления » 31 мар 2015, 12:14


Пожертвовать »
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Почётный Гуру клуба
Почётный Гуру клуба

Re: Длина пролёта ВЛЗ-6 кВ

Сообщение Anatoliy » 31 мар 2015, 14:41

А как по поводу марка опор, ветровая нагрузка, гололед.

СТО 70238424.29.240.20.001-2011 Воздушные линии напряжением 0,4-20 кВ. Условия создания. Нормы и требования

А так же.
Одноцепные ж/б опоры ВЛЗ 6-10 кВ для IV-VII - Ensto

Отблагодарить »
Нет аватара
yurandol
Автор темы
Участник
Участник

Re: Длина пролёта ВЛЗ-6 кВ

Сообщение yurandol » 06 апр 2015, 15:50

Расстояние в месте пересечения между ВЛИ-0,4 кВ (СИП-2) и ВЛЗ-6 кВ (СИП-3) (середина пролёта)???

Отблагодарить »
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Почётный Гуру клуба
Почётный Гуру клуба

Re: Длина пролёта ВЛЗ-6 кВ

Сообщение Anatoliy » 06 апр 2015, 16:02

ПУЭ глава 2.5 с пункта 2.5. 220 и ниже

Отблагодарить »
Нет аватара
yurandol
Автор темы
Участник
Участник

Re: Длина пролёта ВЛЗ-6 кВ

Сообщение yurandol » 06 апр 2015, 18:23

Нашёл таблицу 2.5.24. По ней расстояние 2м должно быть. Но это же голые провода. Где-то находил типовик (не найду сейчас) так там на совместной подвеске расстояние между ВЛЗ-6 и ВЛИ-0,4 - 1,3 метра. По-любому меньше должно быть. 2 метра это много, так не всегда получиться построить.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Почётный Гуру клуба
Почётный Гуру клуба

Re: Длина пролёта ВЛЗ-6 кВ

Сообщение Anatoliy » 06 апр 2015, 18:43

Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами
(ПУЭ ВЛИ до 1 кВ)

ystr-vozd-eleper-do-1kv.rar
Для просмотра вложений, произведите Вход или Регистрация.

Отблагодарить »
Нет аватара
yurandol
Автор темы
Участник
Участник

Re: Длина пролёта ВЛЗ-6 кВ

Сообщение yurandol » 08 апр 2015, 10:56

Спасибо огромное. Файл просто супер. Между ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ всего 0,3 м. Отлично!