Расчёты электросети

СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:37
electrohoz
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста!
У меня разрешённая нагрузка в трёх фазной сети 150 кВт.
Сколько я могу нагрузить каждую фазу по току (А)
Пытаюсь рассчитать программами и формулами, каждый раз новый результат!
А смысл темы в том, что необходимо знать какие предохранительные ставки, стоят в ртп, ру-0,4кВ?
Нет, доступа в ртп, и не хочется переборщить с нагрузкой.
Сидим на одном вводе, на втором, одна из ставок уже сгорела.

Re: Расчёты электросети

СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 23:15
sergey_sav
Полная мощность с каждой фазы 50кВт, ток 227А.(при cos Ф = 1)

Re: Расчёты электросети

СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 23:35
electrohoz
sergey_sav писал(а):Полная мощность с каждой фазы 50кВт, ток 227А. (при cos Ф = 1)


Спасибо, просто я немного запутался в формулах. Зачем то начал высчитывать в обратной последовательности.
Вроде опыт есть, но видимо не достаточный...

Re: Расчёты электросети

СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 06:23
СетХеор
electrohoz писал(а):на втором, одна из ставок уже сгорела.

Вы перекосы не устраивайте и гореть ничего не будет)

Re: Расчёты электросети

СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 09:11
electrohoz
СетХеор писал(а):Вы перекосы не устраивайте и гореть ничего не будет)

А какой максиму, по нагрузки может быть между фаз???
У меня в среднем получается: 1фаза 70А, 2фаза 90А и 3 фаза 79А - это допустимо?

Re: Расчёты электросети

СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 01:36
Anatoliy
electrohoz писал(а):А какой максиму, по нагрузки может быть между фаз???
У меня в среднем получается: 1фаза 70А, 2фаза 90А и 3 фаза 79А - это допустимо?



15% между наиболее загруженной и менее загруженной.
Скорей всего у вас стоят предохранители 100 А , а должны стоять 250А

Re: Расчёты электросети

СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 22:52
electrohoz
Честно, даже не знаю, что в подстанции стоит.
Акт эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности, ещё не подписан.

Re: Расчёты электросети

СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 23:03
Anatoliy
Между РТП и вашим вру должна быть соблюдена селективность по защите.
Тогда при неисправностях, коротком замыкании, перегрузе, которые происходят после вводного автомата ВРУ, должен срабатывать ваш автомат на ВРУ, а не предохранители на РТП.

Re: Расчёты электросети

СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 23:17
electrohoz
Ну получилось так, что наши ставки пронесло, а в РТП нет.

Re: Расчёты электросети

СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 23:23
Anatoliy
Вот и нужно разбираться и считать почему проскочили ваши вставки и сработали вставки на РТП.
Одно из двух
Или нет селективности
или повреждение на кабеле от РТП до ВРУ

Re: Расчёты электросети

СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 00:08
electrohoz
А что, такое селективность?

Re: Расчёты электросети

СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 00:58
Anatoliy
Как обеспечить селективность срабатывания плавких предохранителей
http://electricalschool.info/main/sovety/341-kak-obespechit-selektivnost.html

Re: Расчёты электросети

СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:22
electrohoz
Кабель в норме, недавно всё таки попал в РТП, на первом вводе все вставки по 125А, а на втором 160А
А должны стоять все на 250А. Так как у нас основное питание по одному вводу и резервное по второму.
Вот как теперь доказать эксплуатирующей организации, что они не правы, ограничив нас по току !

Re: Расчёты электросети

СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 20:34
Anatoliy
Есть понятие аварийный режим, когда при выходе со строя одного кабеля , нагрузка двух вводов суммируется на один ввод.
Вот сечение кабеля и предохранители должны стоять с расчета аварийного режима.
По идее должны находиться под нагрузкой оба кабеля на вводе, и основной и резервный. Держать один кабель в холодном резерве, нужны веские основания.
НТП ЭПП-94
2.3.7. Все элементы электрической сети должны, как правило, находиться под нагрузкой. Наличие резервных неработающих элементов сети должно быть

Поэтому и делается на вводе схема крест.

Вам нужно поднять проектную документацию, там все номиналы и расчеты нагрузок, и номиналы вставок предохранителей.
А так же должен быть расчет аварийного режима.

Re: Расчёты электросети

СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 09:43
electrohoz
Anatoliy писал(а):Вам нужно поднять проектную документацию, там все номиналы и расчеты нагрузок, и номиналы вставок предохранителей.
А так же должен быть расчет аварийного режима.


Вот с этим как раз большая, большая загвоздка. Старых проектных документов скорей всего уже нет, такое бывает когда на предприятиях отсутствует квалифицированный персонал. Буду искать, может где в архивах администрации города сохранилась.