ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ


Полная версия ВходРегистрация

ПоискБлагодарностиФото-галерея
Видео электриковFAQ



Пред. тема | След. тема
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ]

Начать новую тему Ответить

Версия для печати

Кабель напитал влаги

Кабель напитал влаги

Не в сети - Стажёр

Профиль 
02 сен 2013, 18:56 Сообщение
Ситуация следующая, случилась огромная неприятность, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, проложенный в траншее, был плохо закопирован, и т.к. Траншею залило водой, он её напитал. Теперь при проверке мегометром 2 жилы коротки меж собой и все на броню, траншея засыпана. кабель 3*240 6кВ, стоит дорого. Есть ли способы просушить его, например сварочным, или ещё как? Помогите пожалуйста, не останьтесь равнодушными...
Ответить с цитатой 


Re: Кабель напитал влаги

Не в сети - Гуру клуба

Профиль 
03 сен 2013, 08:01 Сообщение
Какая марка кабеля. Сомневаюсь что новый кабель за короткое время мог напитать достаточное колличество влаги. Скорей всего прошивает концевая муфта или повреждение изоляции кабеля. Вызывайте электротехническую лабораторию. Пусть прожигают кабель, ищют место повреждения. Сделают заключение о возможности использования кабеля. Может обойдется одной муфтой в месте повреждения.
Ответить с цитатой 


Re: Кабель напитал влаги

Не в сети - Тех. поддержка

Профиль 
04 сен 2013, 12:25 Сообщение
Артём писал(а)
траншея засыпана.

Сделали всё как не должно быть! Перед укладкой кабеля замеряется сопротивление изоляции, также замеряется и после укладки, офорляется актом, сотавляется акт на скрытые работы и ЛИШ потом, если всё нормально даётся команда на закрытие траншеи! А сейчас гадайте на каком этаме монтажных работ был повреждён кабель? может Вы его уже положили с плохой изоляцией!
Совет дан верный - прожигайте кабель - ставьте муфту, а там видно будет. Может всё и нормально будет!
Ответить с цитатой 


Re: Кабель напитал влаги

Не в сети - Почётный Гуру клуба

Профиль 
04 сен 2013, 23:09 Сообщение
Прожечь кабель всегда успеете. Сначала попробуйте его просушить.
Сушку производить пониженным напряжением. Потом испытания.
Ну а если уж не поможет, тогда прожигать.
Ответить с цитатой 


Re: Кабель напитал влаги

Не в сети - Тех. поддержка

Профиль 
05 сен 2013, 03:47 Сообщение
Anatoliy писал(а)
Сначала попробуйте его просушить.

Кабель 240 квадрат! Чем сушить?

Да возня это будет безрезультатная. Только время потеряете. Кабель повредили при укладке. Камень ударил -получилась вмятина через повреждённую изоляцыю шьёт.
Ответить с цитатой 


Re: Кабель напитал влаги

Не в сети - Заглянувший

Профиль  WWW 
06 сен 2013, 14:02 Сообщение
Попробуйте трансформатор его прогреть, знаете как?

Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Mixas писал(а)
Совет дан верный - прожигайте кабель - ставьте муфту, а там видно будет. Может всё и нормально будет!

не думаю, надо сушить!!!!!! зачем прожигать?? трансформатором сутки погреть и возможно будет все в порядке
Ответить с цитатой 


Re: Кабель напитал влаги

Не в сети - Тех. поддержка

Профиль 
09 сен 2013, 04:14 Сообщение
skvorez писал(а)
Попробуйте трансформатор его прогреть, знаете как?

Поделитесь опытом. Заодно и ток прикиньте для нагрева какой должен быть? и куда влага должна уйти в герметичном кабеле, чтоб потом без конденсата быть когда кабель остынет.