- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- 116rus / Автор темы
- Бригадир
- Прогресс звания:
На N-шине фаза?
Наш электрик собирал щит освещения на первом этаже в 2-х этажном здании. Его ущипнуло от N-провода, при том что питания на кабеле не было, автомат в ВРУ был выключен. Контролька при касании PE и N питающего кабеля загорелась. Пошли разбираться с ВРУ...
В ВРУ 2 шинки "РЕ" (ГЗШ) и "N". PEN-проводник питающей линии подключен к N-шине (!). Перемычки м/у шинами нет. Заземляющий проводник повторного заземления (ПВ1 - 16мм2) не подключен (!).
Оговорюсь, объект еще не сдан.
Индикаторная отвертка загорелась на N-шине, а на одной из фаз вводного автомата - нет. Сначала мы подумали что перепутаны провода при подключении на опоре! Проверили на опоре - подключено верно!
Монтажные работы на втором этаже, столовой и котельной уже были закончены. Начали выключать поочередно в ВРУ отходящие автоматы, и выяснилось ..... при подключении светильника на втором этаже был пробит саморезом провод.
Отсюда вопросы:
1) Как так получилось что индикаторная отвертка не загорелась на одной из фаз автомата, если с опоры на автомат пришли 3 фазы???
2) "Контролька при касании PE и N загорелась". А как она может загореться если повторного заземления нет?
3) А теперь про саморез: если бы он пробил фазу и ноль, то автомат должен был сработать, так? Если саморез пробил фазу и землю, а повторного заземления у нас нет, то на РЕ-шине ЩО второго этажа и следовательно на PEN-шине ВРУ индикаторная отвертка загорелась бы,так ? Но она не загорелась!
-
- Сообщение
Re: На N-шине фаза?
-
- Сообщение
Re: На N-шине фаза?
116rus писал(а):Индикаторная отвертка загорелась на N-шине, а на одной из фаз вводного автомата - нет.
Вы запутались в 4-х проводах или я чего-то не понял?
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
Re: На N-шине фаза?
-
- Сообщение
Re: На N-шине фаза?
116rus писал(а):Попробую объяснить так чтобы меня поняли...
Наш электрик собирал щит освещения на первом этаже в 2-х этажном здании. Его ущипнуло от N-провода, при том что питания на кабеле не было, автомат в ВРУ был выключен. Контролька при касании PE и N питающего кабеля загорелась. Пошли разбираться с ВРУ...
В ВРУ 2 шинки "РЕ" (ГЗШ) и "N". PEN-проводник питающей линии подключен к N-шине (!). Перемычки м/у шинами нет. Заземляющий проводник повторного заземления (ПВ1 - 16мм2) не подключен (!).
Грубое нарушение. РЕN проводник садится сначала на ГЗШ а от ГЗШ перемычка на N проводник.
-
- Сообщение
- 116rus / Автор темы
- Бригадир
- Прогресс звания:
Re: На N-шине фаза?
slavapril писал(а):Вы запутались в 4-х проводах или я чего-то не понял?
nikola писал(а):Скорей всего перепутаны фаза и ноль при подключении
Сегодня проверил мультиметром при включенном и отключенном вводном автомата. Все правильно подключено.
Если бы на N-шину приходила бы фаза L2 (к примеру), а на один из контактов вводного автомата - ноль, то на втором этаже при включении однополюсных автоматов случилось бы межфазное КЗ.
Я еще раз повторюсь, индикаторная отвертка загоралась и гасла на 2-м полюсе вводного автомата при отключении и включении 3-х полюсного автомата который запитывает 2-й этаж.
Наверно все дело в индикаторной отвертке и в том саморезе который пробил трехжильный кабель. Потому-что сейчас все работает нормально.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Выгарает одна фаза на вводном автомате.
surfer1972 в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 3
- 880
-
Anatoliy
25 сен 2010, 00:59
-
Выгарает одна фаза на вводном автомате.
-
-
На всех трёх проводах фаза
Лёха в форуме Электромонтаж в квартире - 19
- 1488
-
МихаABB
04 июн 2014, 05:13
-
На всех трёх проводах фаза
-
-
На кронштейне крепления люстры - фаза
Yurec66 в форуме Электромонтаж в квартире - 6
- 556
-
Zhelezyaka
12 июл 2013, 21:46
-
На кронштейне крепления люстры - фаза
-
-
Одна стабилизированная фаза из трех.
Igor в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 14
- 2572
-
Anatoliy
10 янв 2010, 13:15
-
Одна стабилизированная фаза из трех.
-
-
Фаза пропала и самопроизвольно появилась
russianingeneer в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 5
- 429
-
Фёдорович
21 фев 2013, 22:58
-
Фаза пропала и самопроизвольно появилась
-
- Объявления
Вернуться в Общие темы по электрике
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|