Страница 1 из 1

На ВЛ-10 кВ ремонт

СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 22:33
Zhelezyaka
Вопрос к профессионалам
Дано: на опоре ВЛ-10 кВ производятся работы (к примеру замена изолятора 10 кВ); на той же опоре совместная подвеска 4 СИПх0,4 кВ + кабель уличного освещения + радиолиния.
Вопрос: что и как должно быть отключено и заземлено?
Будьте добры: вопрос не праздный...

Re: На ВЛ-10 кВ ремонт

СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 18:02
Anatoliy
Оключена линия 10 кВ с двух сторон. Установлено заземления на обоих концах.
Отключена линия 0,4 кВ установлено заземление.

Re: На ВЛ-10 кВ ремонт

СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 00:34
Zhelezyaka
Спасибо конечно, то что заземлить надо и так ясно как божий день, извините я может неправильно сформулировал... Как технически заземляется СИП и кабель уличного? Предварительно зачищать что-ли? ;;1): Или для этого применяются специальные приспособления типа прокалывающих проводников?

Re: На ВЛ-10 кВ ремонт

СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 00:47
Anatoliy
ПУЭ
2.4.47. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ на проводах рекомендуется устанавливать зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления.

Re: На ВЛ-10 кВ ремонт Решено

СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 05:43
nikola
Есть специальные зажимы для СИП.

Зажим ответвительный РС 481
Назначение: - Используется для подключения измерителя напряжения, закороток и защитного заземления (устанавливаются в начале и
в конце линии). Обеспечивает надежное защитное заземление в комплекте со штатным устройством M6D и МаТ.