Re: Можно объединять PEN-проводники разных ТП?
Мало информации. Есть ли у Вас разрешение, тех-условия на два ввода, "электросети" в курсе, что у Вас будет два ввода.
Потом не понятно: щитов учета два и находятся они на одной опоре или на разных и если они разные то далеко ли находятся друг от друга? Есть ли на них повторные заземления? ВЛ две разные и какими проводами выполнены(голый алюмин. провод, изолированный или СИП) и в каком они состоянии?
Как выполнен ввод? В щит учета заходит СИП, а затем в дом уходит кабелем на АВР или по другому?
-
- Сообщение
- Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Re: Можно объединять PEN-проводники разных ТП?
АБВ писал(а):Насколько я понял, уверенно я могу использовать только систему ТТ
Опасаюсь показаться навязчивым и однообразным. Однако,
ПУЭ 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S
Поэтому, если отбросить досужие фантазии про уравнительные токи, то выбор у Вас невелик.
-
- Сообщение
- АБВ / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Можно объединять PEN-проводники разных ТП?
Mixas писал(а):Вы поинтересуйтесь в "Электросети": эти два ТП запитаны от одной ВЛ или от разных? Если от одной, то никакого смысла делать резервное питание от таких ТП нет. Напряжение не будет как на одной ТП, так и на другой.
От разных. Смысл есть.
nikola писал(а):Тоже хотел спросить: эти две ВЛ запитанны от одной ТП, а если два ТП, то запитанны от одной ВЛ 6-10 кВ одновременно?
Мало информации. Есть ли у Вас разрешение, тех-условия на два ввода, "электросети" в курсе, что у Вас будет два ввода.
Потом не понятно: щитов учета два и находятся они на одной опоре или на разных и если они разные то далеко ли находятся друг от друга? Есть ли на них повторные заземления? ВЛ две разные и какими проводами выполнены(голый алюмин. провод, изолированный или СИП) и в каком они состоянии?
Как выполнен ввод? В щит учета заходит СИП, а затем в дом уходит кабелем на АВР или по другому?
Сейчас есть один ввод 3 фазы, 3кВт разрешённой мощности, без права увеличения. ТП-6кВ наша, микрорайонная, (на которую сами скинулись, транс брали б\у, сами и обслуживаем), воздушка голый алюминий, 35 мм2, линия короткая- 3 столба, повторное заземление на первом, потребителей на линии 2, я и сосед, с которым мы её делали, от неё временное подключение хозблока, АВВГ на тросу, счётчик в хозблоке. ТУ есть.
В этом году проснулось государство и поставило свою ТП, примерно на таком-же расстоянии с другой стороны, подключена к линии 10кВ, так что фидеры 100% разные, и теперь подключают по 15кВт за 550 р. ВЛ у них СИП, повторные не смотрел.
Был свидетелем, того что у них был свет, когда у нас отключали, решил попробовать подключиться и туда, т.к. имею два участка, с разными кадастровыми номерами, хотя и одним адресом. Второй уч-к тоже ИЖС, есть фундамент под баню.
Завтра поеду здавать док-ты на ТУ по подключению второго. Обоснование для сетей: вдруг один продам.
Pukin писал(а):Опасаюсь показаться навязчивым и однообразным. Однако,
ПУЭ 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S
Поэтому, если отбросить досужие фантазии про уравнительные токи, то выбор у Вас невелик.
Насколько помню ПУЭ допускает систему ТТ при невозможности использования TN-C-S, на что указал, уважаемый nikola, а TN-S как и TN-C, вообще считаю системой устаревшей и опасной.
Поправьте, пожалуйста, если где не прав.
-
- Сообщение
- Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Re: Можно объединять PEN-проводники разных ТП?
АБВ писал(а):TN-S как и TN-C, вообще считаю системой устаревшей и опасной.
Ну если Вы считаете, тогда конечно!
АБВ писал(а):Поправьте, пожалуйста, если где не прав.
Извините, надоело,
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Можно объединять PEN-проводники разных ТП?
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
АБВ писал(а):Ещё вопрос, как при такой схеме заземлять сам ЩУ и броню кабелей?
Броню кабеля надо подключить только с одной стороны, со стороны опоры, со стороны дома никуда не подключать и изолировать. ГРЩ, АВР в доме заземлить на собственное заземляющее устройство.
Нарисовал схему, как примерно должно выглядеть.
Поясню позже, если что не так.
Перед пускателями надо тоже поставить: либо дифавтомат, либо автомат и УЗО 100 мА. Т.е. кабеля на вводе в дом тоже приходят на защиту, которая нужна для защиты и снятие питания для ремонта всего электрооборудования в щите. Так-же четырехполюсные. А в щитах учета можно поставить селективное УЗО 100-300мА.
-
- Сообщение
- АБВ / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Можно объединять PEN-проводники разных ТП?
Обязательно два щита учёта?
nikola писал(а):Перед пускателями надо тоже поставить: либо дифавтомат, либо автомат и УЗО 100 мА.
Просто 4х полюсного автомата не хватит?
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Можно объединять PEN-проводники разных ТП?
АБВ писал(а):Просто 4х полюсного автомата не хватит?
Да, хватит.
АБВ писал(а):Обязательно два щита учёта?
Можно и один щит учета, один счетчик поставить после АВР, но только энергосбыт может не разрешить такое.
В этом случае появляется много возможностей подключиться до счетчика и катушки пускателей будут потреблять электроэнергию без учета.
Такое вряд-ли понравится инспектору. Вот если-бы стоял перекидной рубильник, вместо АВР, на вводе, а после него счетчик, то этот рубильник(щиток) можно было опломбировать. Тогда про автоматическое переключение можно забыть.
В общем все зависит от согласования схемы учета с инспектором.
Еще надо сфазировать все фазы на обоих вводах, и чтобы они были в прямой последовательности.
-
- Сообщение
- АБВ / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Можно объединять PEN-проводники разных ТП?
nikola писал(а):Можно и один щит учета, один счетчик поставить после АВР, но только энергосбыт может не разрешить такое.
Я имел в виду один щит учёта на два счётчика. Оба ввода делать рабочими, АВР на важнейшии нагрузки.
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Можно объединять PEN-проводники разных ТП?
Раз ТП Ваша, значит общий счетчик, по которому платите, должен стоять в ТП и снимать показания с шин 0,4 кВ. Хозяин должен быть один и он платит энергосбыту. А дополнительные счетчики на ответвлениях к потребителям от этой ТП, вы ставите для себя, чобы вести учет между собой. А на второй участок, подключение от центральной ВЛ, у Вас будет свое ТУ и в нем указан свой счетчик.
А потом оба ввода встречаются на АВР. Если оба ввода потянут всю нагрузку по отдельности, зачем тогда выделять аварийные линии. Пусть будет полное переключение. Вот если еще будет генератор, тогда можно выделить резервную линию.
А чтобы поставить два счетчика в один щиток, как и писал выше, нужно разрешение энергосбыта, ТУ, и т.д., там должно быть указано где ставить щит учета и что должно быть в нем.
Теоретически собрать можно, но согласовать - навряд-ли получится.
Впрочем, могу и ошибаться.
-
- Сообщение
- АБВ / Автор темы
- Новенький
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Можно объединять PEN-проводники разных ТП?
nikola писал(а):По моему так не получится, чтоб в один щит учета два счетчика.
Раз ТП Ваша, значит общий счетчик, по которому платите, должен стоять в ТП и снимать показания с шин 0,4 кВ. Хозяин должен быть один и он платит энергосбыту. А дополнительные счетчики на ответвлениях к потребителям от этой ТП, вы ставите для себя, чобы вести учет между собой. А на второй участок, подключение от центральной ВЛ, у Вас будет свое ТУ и в нем указан свой счетчик.
А потом оба ввода встречаются на АВР. Если оба ввода потянут всю нагрузку по отдельности, зачем тогда выделять аварийные линии. Пусть будет полное переключение. Вот если еще будет генератор, тогда можно выделить резервную линию.
А чтобы поставить два счетчика в один щиток, как и писал выше, нужно разрешение энергосбыта, ТУ, и т.д., там должно быть указано где ставить щит учета и что должно быть в нем.
Спасибо что не оставляете меня, с моими проблемами.
ЩУ на 2 счётчика видел в продаже.
ТП наша, хозяином записан председатель, но платим энергосбыту, по личным счётчикам- у нас ИЖС, а не дачи.
Ввода не равноценные: 3кВт и запросил ещё 10кВт, проэктная нагрузка примерно 10кВт max.
Генератор в будущем планируется.
Буду теперь ждать ТУ на 2 ввод, обещали в начале года.
Спасибо всем откликнувшимся!
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Можно объединять PEN-проводники разных ТП?
Если вы планируете на будущее ставить генератор, то схему нужно продумывать и собирать сейчас , что бы потом локти не было бы заморочек.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Управление воротами разных фирм с одного пульта
gen999 в форуме Радиотехника, электроника - 3
- 330
-
Гарри
22 янв 2013, 14:43
-
Управление воротами разных фирм с одного пульта
-
-
Схема выключателя освещения из разных точек
1, 2, 3 тимофей в форуме Схемы по электрике - 55
- 28489
-
igori11
06 июн 2010, 15:24
-
Схема выключателя освещения из разных точек
-
-
Статистика - тип заказчика в разных регионах
elhouse в форуме Общие темы по электрике - 7
- 564
-
bob
21 фев 2011, 12:04
-
Статистика - тип заказчика в разных регионах
-
-
Соединение разных по цвету проводов
Masterboy в форуме Электроустановочные изделия - 2
- 305
-
Masterboy
20 июн 2012, 21:31
-
Соединение разных по цвету проводов
-
-
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
Amar в форуме Электромонтаж в квартире - 19
- 4465
-
Александр Охрименко
17 фев 2010, 00:14
-
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
-