Господа, имеется промышленная база, сдающая складские и производственные помещения. Кто-то из арендаторов занимается хищениями электроэнергии. У кого есть опыт, подскажите, какие меры надо предпринять для поимки злоумышленников и профилактики?
Если учет стоит на каждого арендатора и стоят пломбы. То визуальным осмотром 1. Осмотр трасс возможного подсоединения. 2. Осмотром в местах возможного наброса ( там будет видно след от искрения контактов проводов)
Есть еще контрольный замер, хорошо бы переносным комплектом Энергомеры - у нас при сдаче энергоснабжающая не смотря на пломбы и госповерку принимает через этот комплекс (без разборки схемы)
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!
skeptik писал(а):электронный считает актив и реактив а механический только актив, вот и весь вам фокус
- бред
sergey_sav писал(а):Не всякий электронный считает реактив, а который и считает... не суммирует показания
- абсолютно верно если стоит тотализатор и его показания не совпадают с суммой показаний счётчиков арендаторов то это может быть из-за потерь на линии, из-за разности класса точности и, конечно, из-за хищений. проще всего установить все счётчики арендаторов в одном помещении и от каждого из них смонтировать отходящие линии каждому арендатору отдельно. согласен что затраты на кабель и монтаж, но тогда не будет ВАШИХ потерь на линии и не будет хищений.
в Вашем вложении стр.4, п.5.1, таблица 1: 1.8.0 Текущее накопительное значение активной энергии в прямом направлении [kWh] 3.8.0 Текущее накопительное значение реактивной энергии в прямом направлении и откуда утверждение что он суммирует активную и реактивную энергию? я ставил такие счётчики (они у нас сертифицированы), он замеряет в т.ч. моментальное и суммарное потребление отдельно активной и отдельно реактивной энергии. данные за любой период можно просмотреть в архиве.
здесь говорится что он может просуммировать, но он ведь даёт возможность просмотра отдельно показаний актива и реактива - то о чём идёт речь в сабже. ниже красной рамочки почитайте