ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ


Полная версия ВходРегистрация

ПоискБлагодарностиФото-галерея
Видео электриковFAQ



Пред. тема | След. тема
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 10 ]

Начать новую тему Ответить

Версия для печати

Разное напряжение на фазах

Разное напряжение на фазах

Не в сети - Участник

Профиль 
24 ноя 2010, 17:54 Сообщение
Доброго вечера форумчане! У меня такая проблема, Замеряю на 3-х фазном автомате напряжение а амперметр мне показывает L1-160v L2-260V L3-402V. Ламаю голову в чем причина такого парадокса!
Ответить с цитатой 


Разное напряжение на фазах

Не в сети - Инженер

Профиль 
24 ноя 2010, 18:36 Сообщение
А 402 где взяли? Фазное - 380В.
Проверяйте свой "ноль" - похоже отгорел.
Ответить с цитатой 


Разное напряжение на фазах

Не в сети - Почётный Гуру клуба

Профиль 
25 ноя 2010, 02:40 Сообщение
glukoza76 писал(а)
доброго вечера форумчане! У меня такая проблема, Замеряю на 3-х фазном автомате напряжение а амперметр мне показывает L1-160v L2-260V L3-402V. Ламаю голову в чем пречина такого парадокса!


Амперметр показывает ток а не вольтаж.
Вы определитесь чем вы мерили и как.
Ответить с цитатой 


Разное напряжение на фазах

Не в сети - Участник

Профиль 
25 ноя 2010, 09:50 Сообщение
я откидывал ноль и он все ровно показывает фазу!
Ответить с цитатой 


Разное напряжение на фазах

Не в сети - Почётный Гуру клуба

Профиль 
25 ноя 2010, 09:54 Сообщение
При отсоединенном нуле , ноль может показывать напряжение через какой то потребитель. Через лампочку к примеру.
Ответить с цитатой 


Разное напряжение на фазах

Не в сети - Участник

Профиль 
25 ноя 2010, 11:25 Сообщение
так водной автомат выключен, и все автоматы тоже в щитке и току не от куда взяться! И вот еще в чем проблема, идет просадка( при подключении какого либа прибора напруга падает с 260v до 24v)с чем это связано?
Ответить с цитатой 


Разное напряжение на фазах

Не в сети - Инженер

Профиль 
25 ноя 2010, 23:16 Сообщение
Елехтрика вызвать нада аднака. А так при ваших объяснениях ни фига не понятно, ну или как говорится - телепат (тот что штатный на форуме) опять в запое :(
Ответить с цитатой 


Разное напряжение на фазах

Не в сети - Заслуженный Ректор клуба

Профиль  ICQ 
26 ноя 2010, 18:50 Сообщение
Напруга падает скорее всего оттого, что где-то плохой контакт у нуля(поэтому и фазы разнятся). Этот контакт образует так называемое переходное сопротивление. А любая нагрузка получается включенной последовательно с переходным сопротивлением этого самого нуля. На этом сопротивлении и оседает всё напряжение, оставляя подключенному прибору какую-то часть напряжения.
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
А индикаторная отвертка светится на нуле либо по причине смещения нейтрали(перекоса фаз опять-таки по причине плохого контакта в соединении нулевого проводника) - и тогда на нуле имеется некоторый потенциал, на который индикатор реагирует. Либо когда ноль полностью отсоединен с двух сторон, а фазы выключены только на автомате. Тогда электромагнитное поле фаз наводит на очень близко расположенный нулевой проводник опять-таки некоторый потенциал, на который отвертка индикаторная и реагирует. В общем, по самому первому вашему сообщению было ясно, что проблемы с нулем. Искать надо в этом направлении
Ответить с цитатой 


Разное напряжение на фазах

Не в сети - Участник

Профиль 
07 дек 2010, 21:37 Сообщение
Grumm писал(а)
А 402 где взяли? Фазное - 380В.
Проверяйте свой "ноль" - похоже отгорел.


В зависимости от положения анцапфы линейная напруга может быть до 418 В (максимум по ГОСТу). :? :D
Ответить с цитатой 


Разное напряжение на фазах

Не в сети - Участник

Профиль 
08 дек 2010, 15:04 Сообщение
спасибо форум чане! с вашей помощью разобрался! Вся проблема была в N.
Ответить с цитатой 

Начать новую тему  Ответить
Вернуться к началу


Страница 1 из 1 [ Сообщений: 10 ]
Пред. тема | След. тема

Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1






Найти
Перейти
 


Полная версия

Рейтинг-каталог строительных сайтов - Electric House