ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ |
Полная версия | Вход • Регистрация |
Поиск • Благодарности • Фото-галерея Видео электриков • FAQ |
Форум электриков » Электрика » Общие темы по электрике |
Пред. тема | След. тема Страница 1 из 1 [ Сообщений: 10 ] |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Разное напряжение на фазах |
---|
Разное напряжение на фазах |
glukoza76 - Участник
|
24 ноя 2010, 17:54 |
Доброго вечера форумчане! У меня такая проблема, Замеряю на 3-х фазном автомате напряжение а амперметр мне показывает L1-160v L2-260V L3-402V. Ламаю голову в чем причина такого парадокса!
|
Разное напряжение на фазах |
Grumm - Инженер
|
24 ноя 2010, 18:36 |
А 402 где взяли? Фазное - 380В.
Проверяйте свой "ноль" - похоже отгорел. |
Разное напряжение на фазах |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
25 ноя 2010, 02:40 |
glukoza76 писал(а) доброго вечера форумчане! У меня такая проблема, Замеряю на 3-х фазном автомате напряжение а амперметр мне показывает L1-160v L2-260V L3-402V. Ламаю голову в чем пречина такого парадокса!
Амперметр показывает ток а не вольтаж. Вы определитесь чем вы мерили и как. |
Разное напряжение на фазах |
glukoza76 - Участник
|
25 ноя 2010, 09:50 |
я откидывал ноль и он все ровно показывает фазу!
|
Разное напряжение на фазах |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
25 ноя 2010, 09:54 |
При отсоединенном нуле , ноль может показывать напряжение через какой то потребитель. Через лампочку к примеру.
|
Разное напряжение на фазах |
glukoza76 - Участник
|
25 ноя 2010, 11:25 |
так водной автомат выключен, и все автоматы тоже в щитке и току не от куда взяться! И вот еще в чем проблема, идет просадка( при подключении какого либа прибора напруга падает с 260v до 24v)с чем это связано?
|
Разное напряжение на фазах |
haramamburu - Инженер
|
25 ноя 2010, 23:16 |
Елехтрика вызвать нада аднака. А так при ваших объяснениях ни фига не понятно, ну или как говорится - телепат (тот что штатный на форуме) опять в запое
|
Разное напряжение на фазах |
slavapril - Заслуженный Ректор клуба
|
26 ноя 2010, 18:50 |
Напруга падает скорее всего оттого, что где-то плохой контакт у нуля(поэтому и фазы разнятся). Этот контакт образует так называемое переходное сопротивление. А любая нагрузка получается включенной последовательно с переходным сопротивлением этого самого нуля. На этом сопротивлении и оседает всё напряжение, оставляя подключенному прибору какую-то часть напряжения.
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. А индикаторная отвертка светится на нуле либо по причине смещения нейтрали(перекоса фаз опять-таки по причине плохого контакта в соединении нулевого проводника) - и тогда на нуле имеется некоторый потенциал, на который индикатор реагирует. Либо когда ноль полностью отсоединен с двух сторон, а фазы выключены только на автомате. Тогда электромагнитное поле фаз наводит на очень близко расположенный нулевой проводник опять-таки некоторый потенциал, на который отвертка индикаторная и реагирует. В общем, по самому первому вашему сообщению было ясно, что проблемы с нулем. Искать надо в этом направлении |
Разное напряжение на фазах |
Артур - Участник
|
07 дек 2010, 21:37 |
Grumm писал(а) А 402 где взяли? Фазное - 380В.
Проверяйте свой "ноль" - похоже отгорел. В зависимости от положения анцапфы линейная напруга может быть до 418 В (максимум по ГОСТу). |
Разное напряжение на фазах |
glukoza76 - Участник
|
08 дек 2010, 15:04 |
спасибо форум чане! с вашей помощью разобрался! Вся проблема была в N.
|
Начать новую тему | Ответить Вернуться к началу |
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 10 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1 |
Форум электриков » Электрика » Общие темы по электрике |
Полная версия |