Mixas писал(а):
указатель напряжения ничего не покажет.
В чем опасность неисправной электропроводки?
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Re: В чем опасность неисправной электропроводки?
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Re: В чем опасность неисправной электропроводки?
Mixas писал(а):elhouse писал(а):
ПОЧЕМУ ПТЭ ЗАПРЕЩАЕТ (категорически) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОНТРОЛЬКАМИ? ( Ответ более сложен чем кажется на первый взгляд)
свою версию запрещения из личной практики я изложу в конце обсуждения.
А кто вам запрещает.
Вы просто выполните требование
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ.
Утверждена Приказом Минэнерго России
от 30 июня 2003 г. N 261
1.1.5. К электрозащитным средствам относятся:
- изолирующие штанги всех видов;
- изолирующие клещи;
- [b]указатели напряжения;[/b]
- сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные
(и так далее)
1.2.2. При работах следует использовать только средства защиты, имеющие маркировку с указанием завода-изготовителя, наименования или типа изделия и года выпуска, а также штамп об испытании.
Испытания проводятся 1 раз в 12 месяцев. (смотрите таблицу 7)
1.4.5. На выдержавшие испытания средства защиты, применение которых зависит от напряжения электроустановки, ставится штамп следующей формы:
Штамп должен быть отчетливо виден. Он должен наноситься несмываемой краской или наклеиваться на изолирующей части около ограничительного кольца изолирующих электрозащитных средств и устройств для работы под напряжением или у края резиновых изделий и предохранительных приспособлений. Если средство защиты состоит из нескольких частей, штамп ставят только на одной части. Способ нанесения штампа и его размеры не должны ухудшать изоляционных характеристик средств защиты.
При испытаниях диэлектрических перчаток, бот и галош должна быть произведена маркировка по их защитным свойствам Эв и Эн, если заводская маркировка утрачена.
На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной краской.
Изолированный инструмент, указатели напряжения до 1000 В, а также предохранительные пояса и страховочные канаты разрешается маркировать доступными средствами.
Re: В чем опасность неисправной электропроводки?
Pukin писал(а):
если измерить "контролькой" линейное (380В) напряжение, то это приведет к разрушению стеклянной колбы и повреждению глаз электрика.
Совершенно верно! Лампочки взрываются. Но электрики они ведь это знают и потому на 380 вольт не лезут и продолжают ими пользоваться. Индикатором проверил - неоновая лампочка горит (Наведённое напряжение) а нагрузка не работает! Вот и думай? Контролькой проверил -есть напряжение -горит, нету напряжение не горит ясно и понятно!
Anatoliy писал(а):
А кто вам запрещает.
Вы просто выполните требование
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ.
Утверждена Приказом Минэнерго России
от 30 июня 2003 г. N 261
Про контрольки ничего не сказано. Однакож пользуются ими!
Продолжаем форум! Ответ за мной впереди.
-
- Энергетик
Re: В чем опасность неисправной электропроводки?
Недавно на форуме обсуждали указатели напряжения - может стоит почитать?
Контрольные лампы запрещены в 1975 году еще старыми ПТБ, в нынешнем ПОТ РМ вообще не рассматриваются.
Контролька опасна не только при попадании на большее чем рабочее напряжение ламп напряжение, но и тем что является нагрузкой активного/резистивного сопротивления и при случайном замыкании цепи через персонал (при плохой изоляции щупов) может просто убить из-за слишком большого тока!!!
Re: В чем опасность неисправной электропроводки?
Mixas писал(а):
Продолжаем форум! Ответ за мной впереди.
А может ... а ну его нафиг? И просто, без затягивания базара, выдайте свою версию.
А шоб глаза были целы, у того кто пользуется самопальными контрольками в щитовых (где есть линейное напряжение), достаточно применить две последовательные лампочки, а не одну.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
Re: В чем опасность неисправной электропроводки?
Василич писал(а):
Контролька опасна не только при попадании на большее чем рабочее напряжение ламп напряжение, но и тем что является нагрузкой активного/резистивного сопротивления
Василич! С большим уважением к Вашим познаниям! В самую точку!
Лампочка является нагрузкой! и при контактировании с электрической цепью, находящейся под напряжением, возможно образование искры, которая инициализирует дуговый разряд между фазами при соответствующих условиях.
Пример из личной практики: Пошли мы с напарником искать пропавшее напряжение по заявке на втором этаже производственного здания в распределительном щите РЩ-0,4 кВ. конструктивно выполненном как металлический шкаф с вертикально расположенными на изоляторах 3 алюминиевых шин и справа и слева от них установлены трёхфазные автоматы. Один конец "Контрольки" зацепили за массу -второй конец контачим в поисках напряжения.
Как только коснулись шины (Она была под напряжением) Возникла дуга и образовался огромный плазменный пузырь синя-фиолетового цвета размером где-то 400 мм в диаметре. Всё это сопровождалось оглушительным грохотом типа выстрела из пушки и в тот-же миг всё обесточилось. Напряжения не было во всём здании. Сгорели 3 предохранителя ПН-250 в РП-0,4 кВ в подвале, сгорели 3 предохранителя ПН-400 в РУ-0,4 кВ подстанции 6/0,4 кВ и один в/вольтный предохранитель в РУ-6 кВ на транформатор ТМ-250 кВА.
С нами ничего не случилось. На два часа в глазах пятно сине фиолетового цвета маячило потом прошло и в ушах немного звенело.
После этого случая все контрольки ликвидировали и пользуемся исключительно атестованными двухполюсными индикаторами напряжения! чего и всем, кто использует "Контрольки" желаю!
С Наступающим Новым годом уважаемые форумчане!
Re: В чем опасность неисправной электропроводки?
Re: В чем опасность неисправной электропроводки?
Cosinus1024 писал(а):
там же написано 220
А это как то указывает на ограничение по мощности?...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Член клуба
- Инженер
Re: В чем опасность неисправной электропроводки?
sergey_sav писал(а):
А это как то указывает на ограничение по мощности?...
Сакраментальное число 220 для посвященного указывает на многое
-
- Энергетик
Re: В чем опасность неисправной электропроводки?
Ну и опять возвращаясь к контролькам, как быть с индикаторами если они показывают наличие напряжения через нагрузку? Через обмотки двиг. например?Или не все индикаторы такими вещами страдают?
-
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
- 10
- 582
-
skv14
24 авг 2011, 22:43
-
-
Изделия для монтажа электропроводки Вложения
elhouse » 27 июл 2015, 12:20 » в форуме Электроустановочные изделия - 0
- 2231
-
elhouse
27 июл 2015, 12:20
-
-
-
Схема электропроводки в гараже
Kirdan18 » 24 авг 2012, 20:39 » в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 4
- 1136
-
Pukin
28 авг 2012, 12:41
-
-