Компенсация реактивной мощности

СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 17:27
Владислав 69
Поверяющие оставили такую запись, "Предусмотреть компенсацию реактивной мощности (cos F>0.85)
Обязательно ли устанавливать такую штуку :?:

Компенсация реактивной мощности

СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 18:05
миш
В настоящее время электроснабжающие организации требуют от потребителей снижения в сети доли реактивной мощности. Во многих регионах России введен чувствительный тариф на потребление реактивной мощности.

Решением данной проблемы является компенсация реактивной мощности – важное и необходимое условие экономичного и надежного функционирования системы электроснабжения предприятия. Эту функцию выполняют устройства компенсации реактивной мощности КРМ (КРМ-0,4, УКМ-58, УКЛ, УКРМ) - конденсаторные установки, основными элементами которых являются конденсаторы.

Компенсация реактивной мощности

СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 18:19
Владислав 69
Спасибо за просвещение по данной теме, но все таки обязательно ставить или можно проигнорировать ;;1):

Компенсация реактивной мощности

СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 18:33
миш
приведу пример из практикие я всвое время проигнорировал предписание проиктирующей организации в итоге деньги за обьект получил спустя год когда доказал что предписание было дано не верно .вы сможите это сделать тогда не ставте . но чтобы не нажить себе гиморойт лучше выполнить предписание.потом проверяющий не отбалды это написал ему это тоже кто то спустил сверху.

Компенсация реактивной мощности

СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 18:44
Владислав 69
Мда, спасибо еще раз, будем выполнять ;5sad

Компенсация реактивной мощности

СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 18:46
миш
а я свашего разрешения скажу что это было мое мнение может у кого есть и другое.удачи.

Компенсация реактивной мощности

СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 21:12
Валериан
Владислав 69 писал(а):Поверяющие оставили такую запись, "Предусмотреть компенсацию реактивной мощности (cos F>0.85)
Обязательно ли устанавливать такую штуку :?:

Ну если поверяющие требуют предусмотреть компенсацию реактивной мощности, то ни куда не денешся.
Кстати, а мощность то у установки какая.

Компенсация реактивной мощности

СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 21:33
haramamburu
Владислав 69 писал(а):Поверяющие оставили такую запись, "Предусмотреть компенсацию реактивной мощности (cos F>0.85)
Обязательно ли устанавливать такую штуку :?:

(cos F>0.85) не понятно, 0,85 есть уже в наличии или "к данному" стремиться.
В общем игнорирование не есть самый лудший подход, "мотивировать надо". Если дом, это одно, ЧП "с двигунами" - другое.

Компенсация реактивной мощности

СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 23:51
Anatoliy
Владислав 69 писал(а):Поверяющие оставили такую запись, "Предусмотреть компенсацию реактивной мощности (cos F>0.85)
Обязательно ли устанавливать такую штуку :?:


Решите этот вопрос с карандашиком.
Пример:
1.
Потребляемая мощность 100 кВт cosφ =0,65 потребляемый ток будет 233А, а сечение кабеля нужно 70 квадрат.
2.
Потребляемая мощность 100 кВт cosφ =0,85 потребляемый ток будет 179А, а сечение кабеля нужно 50 квадрат.

Разница составляет 54 А за 1 час. вот и считайте сколько вы переплачиваете.

Компенсация реактивной мощности

СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 17:17
haramamburu
А при чем здесь переплата, если про реактивный счетчик не было ни слова? Или вы предполагаете что счетчик ТС считает кВА?

Компенсация реактивной мощности

СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 18:26
Валериан
haramamburu писал(а):(cos F>0.85) не понятно, 0,85 есть уже в наличии или "к данному" стремиться.

Понятно, что необходимо стремиться к cos F>0.85.
Потому, что при cos F = 1...0,95 > 0.85 компенсировать ничего не надо.
И все таки мощность у установки какая.

Компенсация реактивной мощности

СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 19:16
haramamburu
Анек. Старый электрик - молодому, да че там косинус =1 , во время войны, если надо было, до 2 - 3 доводили...

Компенсация реактивной мощности

СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 21:02
Валериан
haramamburu
и в чем смысл данного анекдота

Компенсация реактивной мощности

СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 21:27
sergey_sav
и в чем смысл данного анекдота
Ходят слухи, что косинус, как и синус больше единицы в природе встречается крайне редко... ну оооочень редко -:

Компенсация реактивной мощности

СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 00:16
haramamburu
Валериан писал(а):haramamburu
и в чем смысл данного анекдота

В стремлении достижения косинуса к 1, а если постараться то к 2м, а если очень очень - к 3м!
Както так :F

Компенсация реактивной мощности

СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 12:12
Валериан
sergey_sav писал(а):Ходят слухи, что косинус, как и синус больше единицы в природе встречается крайне редко... ну оооочень редко -:

В стремлении достижения косинуса к 1, а если постараться то к 2м, а если очень очень - к 3м!

Очень глупый и совершенно несмешной анекдот.

Компенсация реактивной мощности

СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 16:03
sergey_sav
Валериан писал(а):Очень глупый и совершенно несмешной анекдот.
На каждую шутку есть свой слушатель...
Предложение.
Считать юмористическое отступление в данной теме оконченным.

Компенсация реактивной мощности

СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 15:48
Валериан
sergey_sav писал(а):Предложение.
Считать юмористическое отступление в данной теме оконченным.

Не возражаю.
И все таки хотелось бы узнать - какая мощность установки.
Если мощность 10-20 кВт при cosF 0,7-0,8, то устанавливать КРМ невыгодно.