Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
В настоящее время электроснабжающие организации требуют от потребителей снижения в сети доли реактивной мощности. Во многих регионах России введен чувствительный тариф на потребление реактивной мощности.
Решением данной проблемы является компенсация реактивной мощности – важное и необходимое условие экономичного и надежного функционирования системы электроснабжения предприятия. Эту функцию выполняют устройства компенсации реактивной мощности КРМ (КРМ-0,4, УКМ-58, УКЛ, УКРМ) - конденсаторные установки, основными элементами которых являются конденсаторы.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
приведу пример из практикие я всвое время проигнорировал предписание проиктирующей организации в итоге деньги за обьект получил спустя год когда доказал что предписание было дано не верно .вы сможите это сделать тогда не ставте . но чтобы не нажить себе гиморойт лучше выполнить предписание.потом проверяющий не отбалды это написал ему это тоже кто то спустил сверху.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
а я свашего разрешения скажу что это было мое мнение может у кого есть и другое.удачи.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Владислав 69 писал(а): Поверяющие оставили такую запись, "Предусмотреть компенсацию реактивной мощности (cos F>0.85) Обязательно ли устанавливать такую штуку
Ну если поверяющие требуют предусмотреть компенсацию реактивной мощности, то ни куда не денешся.
Кстати, а мощность то у установки какая.
Владислав 69 писал(а): Поверяющие оставили такую запись, "Предусмотреть компенсацию реактивной мощности (cos F>0.85) Обязательно ли устанавливать такую штуку
(cos F>0.85) не понятно, 0,85 есть уже в наличии или "к данному" стремиться.
В общем игнорирование не есть самый лудший подход, "мотивировать надо". Если дом, это одно, ЧП "с двигунами" - другое.
Владислав 69 писал(а): Поверяющие оставили такую запись, "Предусмотреть компенсацию реактивной мощности (cos F>0.85) Обязательно ли устанавливать такую штуку
Решите этот вопрос с карандашиком.
Пример:
1.
Потребляемая мощность 100 кВт cosφ =0,65 потребляемый ток будет 233А, а сечение кабеля нужно 70 квадрат.
2.
Потребляемая мощность 100 кВт cosφ =0,85 потребляемый ток будет 179А, а сечение кабеля нужно 50 квадрат.
Разница составляет 54 А за 1 час. вот и считайте сколько вы переплачиваете.