Методы борьбы с наводками |
---|
Методы борьбы с наводками |
Del - Новенький
|
18 май 2010, 21:58 |
Заранее извеняюсь,но ненашел подобной темы. Есть такая проблема как наводки в схемах управления. Дали нам задание, перевести схемы управления конвейерами (220V) на другое ЦПУ, которое находится в 300метрах от щитовой, в которой находятся контакторы. Так как двигатели довольно мощные (от 30 до 90 кВт), при работающей технологии присутствуют довольно бешаные наводки, доходящие до 100V. Проблемы возникли когда начали ставить светодиоды - начинают светится в пол накала, когда готовности на включения конвейера нету, тем самым сбивая с мысли операторов. По ночам они сильно пугаются и зовут электриков.
Так же при использовании малогабаритных релюшек заметили что катушки начинают дребезжать или включаются, но не отключаются. Пробовали подключать резисторы 3кОм 25 Вт, но греются что кипятильники. Лампочки - тоже невариант, горят быстро. Какие методы борьбы можете посоветовать??? |
Методы борьбы с наводками |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
18 май 2010, 22:14 |
Не совсем понятно у вас что цепи управления идут совместно с силовыми кабелями.
|
Методы борьбы с наводками |
Del - Новенький
|
18 май 2010, 22:47 |
весь комплекс строился на "скорую руку", так что ничему не удивляйтесь.
В щитовой - там вообще паутина, и ее не скоро уберут, наверно никогда. И лотки проложены так, что приходится кое где пересекатся или рядом прокладывать кабель. Видать етого и хватает. |
Методы борьбы с наводками |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
18 май 2010, 22:55 |
ЕИ естественно что кабеля цепи управления на такие длины, без норм прокладки.
|
Методы борьбы с наводками |
Del - Новенький
|
19 май 2010, 00:16 |
Как и любое начальство, они хотят поменьше заплатить и побольше получить. Кабель конечно не бронированный, прокладку сделать по другому - не как не получится. Я просто хочу получить ответ на мой вопрос - как избавится он таводок, не меняя трассы и тд. Вообще при строительчтве етого обьекта складывается такое впечатление, что они хотели работать на дровах, про электричесскую составляющую забыли совсем. Вот и говорят - делайте из Г. конфетку...
|
Методы борьбы с наводками |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
19 май 2010, 00:38 |
Разве что ппробывать ставить
RC или разделительные трансформаторы. Но обратно же это столько головной боли. Есть старый способ, управлять не фазой а нулем, |
Методы борьбы с наводками |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
19 май 2010, 10:13 |
Только фильтрами 50Гц можно уйти от помех и управление реле перевести только на постоянку.
Менять принцип передачи сигналов управления, предполагаю, предлагать не стоит? |
Методы борьбы с наводками |
Del - Новенький
|
19 май 2010, 17:44 |
Цитата Менять принцип передачи сигналов управления, предполагаю, предлагать не стоит?
Если вы имеете ввиду беспроводную передачу, то не стоит ). Постоянка - тоже невариант, в условиях агрессивной среды - калийной соли, где 0 и заземление одно и тоже, только ускорит коррозию металлоконструкций (и так, за год в среднем металл сьедается до 2 мм!!!, из личного опыта). Расскажите пожалуйсто поподробнее про RC фильтры. |
Методы борьбы с наводками |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
19 май 2010, 17:57 |
С 0,1-0,4 мф
R 100-200 ом |
Методы борьбы с наводками |
fon-alex - Участник
|
24 май 2010, 00:36 |
Del писал(а) Пробовали подключать резисторы 3кОм 25 Вт, но греются что кипятильники.
Когда я боролся с наводками (фабрика, диспетчерский пульт), достаточно было R 30-100 кОм 2 Вт. Это для цепей 220 в, лампы-неонки (ТЛЗ, ТЛО). А у Вас напряжение управления какое? |
Методы борьбы с наводками |
Del - Новенький
|
25 май 2010, 20:03 |
50-100кОм много... пробовали. На прошлой неделе провозились со схемой час, потому что пробник показывал напряжение - 24В там где его быть не должно (схема просто 220 на аварийную сигнализацию и местное управление, 24 в ЦПУ). В конце концов проверив всю схему 10 раз, откинув все концы с обоих сторон на том проводе длинной 100м и подав фазку 220В на 1 провод из 7 (КВВГ 7х1.5), мультик показывал наводки 150В!!! Слолмали голову, как так получилось. Силовые кабеля проходят рядом - около 0.5 м, но в связи с погодными условиями вся технология стояла, тоесть наводкам братся просто неоткуда.
|
Методы борьбы с наводками |
миш - Почётный член клуба
|
25 май 2010, 20:32 |
мультик электронный. насчет малогабаритных реле и катушек управления они все одного напряжения или напряжения смешаное .
|
Методы борьбы с наводками |
fon-alex - Участник
|
25 май 2010, 21:42 |
Del писал(а) 50-100кОм много... Сломали голову, как так получилось.
Получилось, плохая изоляция жил Флаг и мегомметр в руки ) Прозвонить все жилы между собой, только не мультяшкой, конечно. |
Методы борьбы с наводками |
Del - Новенький
|
27 май 2010, 17:48 |
fon-alex писал(а) Получилось, плохая изоляция жил Флаг и мегомметр в руки ) Прозвонить все жилы между собой, только не мультяшкой, конечно. Проверяли в первую очередь, 10мОм - думаю вполне нормально для такого кабеля. Цитата насчет малогабаритных реле и катушек управления они все одного напряжения или напряжения смешаное .
Наводки идут только в цепи 220В, пока что ставим КМИшки, но щиты не резиновые и хотельсь бы перейти на малогабаритные фирмы "Finder", 24 идет толькл в ЦПУ, по месту - не знаю зачем так, делала другая фирма, но гемор весь достался нам... |
Методы борьбы с наводками |
Василич - Лидер тех. поддержки
|
27 май 2010, 18:11 |
Можно попробовать, если контрольный кабель не цельный, метод "витой пары" - сигнал 1 на 1 участке идет по первой жиле, на втором участке по третьей жиле например, на третьем участке допустим по четвертой и тд тп
Кстати на ЛЭП-110 и выше выполняют траспозитацию проводов каждые 30-50 км линии (для уменьшения взаимной индуктивности) - меняют очередность проводов на подвеске к опорам |
Начать новую тему | Ответить Вернуться к началу |