Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине |
---|
Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине |
mok - Заглянувший
|
31 дек 2009, 08:02 |
Мостовая кран-балка 500 кг. запитана кабелем полтора квадрата, длина кабеля 60 метров. Произошло замыкание фазы на землю. Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине.
Защита не сработала. Подскажите: 1) какой ток был в жиле кабеля в момент замыкания. 2) какое сечение кабеля должно быть применено |
Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине |
NikELektrik - Член клуба
|
01 янв 2010, 20:55 |
Выбор кабеля надо начинать с мощности нагрузки, т.е. мощности электродвигателя. Защита видно стояла в начале линии, из-за малого сечения кабеля, вследствии большого сопротивления кабеля, ток КЗ в конце линии не превысил уставку защиты, установленной в начале линии. Лучше всего просчитать сечение кабеля по програмки, найду скину... если не опередят))
|
Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине |
NikELektrik - Член клуба
|
01 янв 2010, 21:12 |
выкладываю программку
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. |
Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине |
Валериан - Электрик
|
01 янв 2010, 22:26 |
Выбор кабеля надо начинать не с мощности нагрузки, а с тока, протекающего по жилам кабеля, который определяется мощностью электродвигателя и режимами его работы. Это во-первых.
Кроме этого необходимо учитывать токи короткого замыкания, возможные перегрузки, уставки защит автомата (МТЗ и ТО), потери напряжения на кабеле (60 м - это приличная длина), условия прокладки и т.д. и т.п. Я питающие кабели всегда беру с запасом и не менее 2,5 кв.мм, даже если по току достаточно и 1,5 кв.мм. |
Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине |
mok - Заглянувший
|
02 янв 2010, 21:54 |
Спасибо
|
Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
07 янв 2010, 09:55 |
mok писал(а) Мостовая кран-балка 500 кг. запитана кабелем полтора квадрата, длина кабеля 60 метров. Произошло замыкание фазы на землю. Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине.
Защита не сработала. Подскажите: 1) какой ток был в жиле кабеля в момент замыкания. 2) какое сечение кабеля должно быть применено При вашем описании аварии вы не с тех вопросов начали. 1. Почему не сработала защита? 2. Какая защита установлена? По сечению на 3 кВт кабель проходит хотя лучше установить на порядок выше. А вот защиту нужно менять. Нужно просчитывать |