Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине

Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине

Не в сети - Заглянувший

Профиль 
31 дек 2009, 08:02 Сообщение
Мостовая кран-балка 500 кг. запитана кабелем полтора квадрата, длина кабеля 60 метров. Произошло замыкание фазы на землю. Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине.
Защита не сработала.
Подскажите:
1) какой ток был в жиле кабеля в момент замыкания.
2) какое сечение кабеля должно быть применено
Ответить с цитатой 


Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине

Не в сети - Член клуба

Профиль 
01 янв 2010, 20:55 Сообщение
Выбор кабеля надо начинать с мощности нагрузки, т.е. мощности электродвигателя. Защита видно стояла в начале линии, из-за малого сечения кабеля, вследствии большого сопротивления кабеля, ток КЗ в конце линии не превысил уставку защиты, установленной в начале линии. Лучше всего просчитать сечение кабеля по програмки, найду скину... если не опередят))
Ответить с цитатой 


Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине

Не в сети - Член клуба

Профиль 
01 янв 2010, 21:12 Сообщение
выкладываю программку
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
Ответить с цитатой 


Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине

Не в сети - Электрик

Профиль 
01 янв 2010, 22:26 Сообщение
Выбор кабеля надо начинать не с мощности нагрузки, а с тока, протекающего по жилам кабеля, который определяется мощностью электродвигателя и режимами его работы. Это во-первых.
Кроме этого необходимо учитывать токи короткого замыкания, возможные перегрузки, уставки защит автомата (МТЗ и ТО), потери напряжения на кабеле (60 м - это приличная длина), условия прокладки и т.д. и т.п.
Я питающие кабели всегда беру с запасом и не менее 2,5 кв.мм, даже если по току достаточно и 1,5 кв.мм.

:D
Ответить с цитатой 


Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине

Не в сети - Заглянувший

Профиль 
02 янв 2010, 21:54 Сообщение
Спасибо
Ответить с цитатой 


Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине

Не в сети - Почётный Гуру клуба

Профиль 
07 янв 2010, 09:55 Сообщение
mok писал(а)
Мостовая кран-балка 500 кг. запитана кабелем полтора квадрата, длина кабеля 60 метров. Произошло замыкание фазы на землю. Кабель нагрелся и вспыхнул по всей длине.
Защита не сработала.
Подскажите:
1) какой ток был в жиле кабеля в момент замыкания.
2) какое сечение кабеля должно быть применено


При вашем описании аварии вы не с тех вопросов начали.
1. Почему не сработала защита?
2. Какая защита установлена?
По сечению на 3 кВт кабель проходит хотя лучше установить на порядок выше. А вот защиту нужно менять. Нужно просчитывать vw_rtfm