- Сообщение
Заземление умывальника на даче
В электрике не силен, не судите строго. На даче появился металлический умывальник с подогревом. В инструкции написано, что его надо заземлить (оно и понятно), но вилка двух контактная, нет третьего контакта заземления. Видимо, надо тогда занулить корпус умывальника. Подскажите, пожалуйста, как правильно и с минимальными вложениями это сделать.
-
- Сообщение
Заземление умывальника на даче
-
- Сообщение
Re: Заземление умывальника на даче
BearWolf писал(а):Подскажите, пожалуйста, как правильно и с минимальными вложениями это сделать.
Заголовок темы изменил...
Наиболее простой способ – использовать три стальных штыря длиной 3 м, заглубленных в грунт. В качестве штырей можно применить стальную арматуру или прут диаметром от 16 мм, либо уголок 50×50 мм. От заземляющего проводника на выходе из дома прокладывается провод в траншее на глубине 0,5 м, который соединяется с заглубленным на всю длину штырем. Последний в свою очередь соединен с двумя такими же штырями, отстоящими друг от друга на 3 м. Штыри заземлителя могут образовывать треугольник, либо находиться на одной линии, при этом расстояние между ними выдерживается то же. Соединения штырей выполняют прутом 10-16 мм либо стальной полосой сечением не менее 4×40 мм. Оно должно находиться на 10-20 см ниже уровня поверхности грунта.
Данный способ удобен, если работы проводятся в мягких грунтах. Если на пути трехметрового штыря встретится каменная порода, то его нельзя будет заглубить без предварительного энергоемкого бурения. В глину, суглинок и супеси без камней штырь заглубляется довольно просто. Для этого на месте запланированной установки штырей выкапывают лунки глубиной 20 см, которые заполняют водой, периодически доливая ее взамен впитавшейся, пока не будет израсходовано 1-2 ведра. После этого устанавливают штырь, и, доливая воды в лунку, совершают им заколачивающие движения (тяжелый штырь, как бы сам пробивает себе дорогу во влажном грунте).
И при помощи провода соединить с металлическим корпусом умывальника. Заземлить все розетки в доме тоже желательно!
УЗО тоже вариант.
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
-
- Сообщение
Re: Заземление умывальника на даче
миш писал(а):Вы наверное путаети слова заземлить и занулить . Самое простое поставить УЗО если вы боитесь , что вас ударит током.
Может и перепутал. То есть УЗО будет достаточно, чтобы исключить риск поражения током в случае пробоя на корпус? Подскажите еще, пожалуйста, как правильно выбрать УЗО, если у меня нагреватель на 1.5 кВт? Просто ни разу их не покупал, очень широкий выбор.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
elhouse писал(а):И при помощи провода соединить с металлическим корпусом умывальника. Заземлить все розетки в доме тоже желательно!
УЗО тоже вариант.
Спасибо за информацию, просто дом старый, нет возможности пока сделать общее заземление! Хочу заземлить пока именно одно устройство.
-
- Сообщение
Re: Заземление умывальника на даче
Просто воткнул в розетку и всё. Ничего не заземлял... Бачок-то с раковиной из пластика, заземлять нечего. Металлическая только тумбочка.
Но можно и подстраховаться!
-
- Сообщение
Re: Заземление умывальника на даче
-
- Сообщение
Re: Заземление умывальника на даче
BearWolf писал(а):Как раз таки у нас и бачок металлический
Это меняет дело! Лучше заземлить и поставить УЗО.
BearWolf писал(а):Даже если бы был и пластиковый
Как вы пластик заземлите?
-
- Сообщение
Re: Заземление умывальника на даче
elhouse писал(а):Как вы пластик заземлите?
Согласен, торможу
Так достаточно будет УЗО или нет? Если да, то как правильно подобрать?
-
- Сообщение
Re: Заземление умывальника на даче
BearWolf писал(а):Так достаточно будет УЗО или нет? Если да, то как правильно подобрать?
Я думаю УЗО на ток утечки 10мА будет достаточно.
-
- Сообщение
-
- Сообщение
Re: Заземление умывальника на даче
-
- Сообщение
Re: Заземление умывальника на даче
Забейте в землю металлический уголок, хотя-бы полтора метра. И на питание поставте до УЗО еще дифавтомат.
-
- Сообщение
Re: Заземление умывальника на даче
nikola писал(а):Забейте в землю металлический уголок, хотя-бы полтора метра. И на питание поставте до УЗО еще дифавтомат.
Добрый день! А дальше как? Просто провод к нему и к корпусу умывальника? Какого сечения? Дифавтомат - это обычный автомат?
-
- Сообщение
Re: Заземление умывальника на даче
BearWolf писал(а):Дифавтомат - это обычный автомат?
Это УЗО и обычный автомат в одном корпусе...
-
- Сообщение
Re: Заземление умывальника на даче
nikola писал(а):УЗО может быть не достаточно. Это не основная защита.
ПУЭ
7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.и при его поломке, неисправности, неправильном подключении и т.д. Вас все равно ударит током при пробое тены.
ПУЭ
1.8.37.
5. Устройства защитного отключения (УЗО), выключатели дифференциального тока (ВДТ) проверяются в соответствии с указаниями завода-изготовителя.
Т.Е раз в мсесяц как предписывает завод изготовитель проверять кнопкой тест на исправность
Конечно самый идеальный вариант, это заземление.
-
- Сообщение
Re: Заземление умывальника на даче
BearWolf писал(а):Просто провод к нему и к корпусу умывальника? Какого сечения?
А дальше медным гибким проводом ПВ 10 мм2, в желто-зеленой изоляции. Опрессовываете луженые наконечники и подключаете болтовым соединением к металлическим частям корпуса умывальника на указанное место заземления.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Хотите получить дешёвую электропроводку на даче? Пожалуйста!
elhouse в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 6
- 27366
-
electro
22 сен 2007, 19:22
-
Хотите получить дешёвую электропроводку на даче? Пожалуйста!
-
-
Подключение электр.водонагревателя на даче. Есть вопросы
Александра70 в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 16
- 547
-
Александра70
09 июл 2012, 11:19
-
Подключение электр.водонагревателя на даче. Есть вопросы
-
-
Подключение водонагревателя к однофазной сети на даче
Alz50 в форуме Электрооборудование, электротехника - 3
- 475
-
116rus
25 июн 2013, 12:18
-
Подключение водонагревателя к однофазной сети на даче
-
-
Проблема с трех фазным счетчиком на даче
джони в форуме Учет электроэнергии - 3
- 466
-
nikola
18 мар 2013, 04:34
-
Проблема с трех фазным счетчиком на даче
-
-
Тех.документация для проведения электрики на даче
Fktrctq в форуме Техническая документация по электрике - 5
- 534
-
Grumm
25 ноя 2011, 19:17
-
Тех.документация для проведения электрики на даче
-
- Объявления
Вернуться в Заземление, зануление, молниезащита
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|