Заземление в магазине!
В магазине построенном из сэндвич-панелей бьются током металлические прилавки под кассы и лотки на которых стоят весы.
Ввод магазина сделан Сип 4х16, воздушка со столба. Земляного провода нет. Что делать в этом случае, как заземлить магазин?
Спасибо за помощь)
-
- Сообщение
- electrohoz
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
Re: Заземление в магазине!
Nekras писал(а):Что делать в этом случае, как заземлить магазин?
Необходимо установить, контур заземления!
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- electrohoz
- Отв. за электрохозяйство
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 38 +10 / -0
-
- Сообщение
Re: Заземление в магазине!
1. Если питания на ввод ВРУ магазина приходит по проложенному кабелю от ТП до магазина в земле, то делаете повторное заземление. Система заземления
2. Если запитка приходит по ВЛИ , т.е. СИПом начиная от ТП и до ВРУ магазина. Делаете повторное заземление.Система заземления TN
3. Если запитка приходит по ВЛ (оголенные провода, старая ВЛ) то делаете систему заземления ТТ выполняя условия
ПУЭ 1.7.3
4. После выполнения одного из пунктов приведенных выше, на ВРУ устанавливаете шину ГЗШ и выполняете основную систему уравнения потенциалов.
5. Проводка до всех розеток и освещения должна быть трех проводной.
6. Установка УЗО
Nekras писал(а):Основание магазина металличиские балки (сваи), они могут быть контуром?
Возможно использовать естественный заземлитель но при условии что его сопротивление будет удовлетворять нормам. ( Протокол заземляющего устройства)
А так же посмотрите
ГОСТ Р 50669-94 Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Объявления
Вернуться в Заземление, зануление, молниезащита
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|