Сопротивление заземлителя газопровода |
---|
Сопротивление заземлителя газопровода |
116rus - Бригадир
|
30 сен 2013, 07:26 |
Каким должно быть сопротивление контура заземления (заземлителя) продувочного газопровода в котельной и какова периодичность проверки?
P.S. Забит угольник 50*50*5 (2,5м), далее болтовым соединением соединен с полосой 20*4 закрепленной на стене... |
Re: Сопротивление заземлителя газопровода |
миш - Почётный член клуба
|
30 сен 2013, 20:54 |
116rus писал(а) какова периодичность проверки? 116rus Я так понял речь идет о газовой котельной ? Могу ошибаться но в ПТЭЭП написано так "ПТЭЭП, 3.4.14. Осмотр, проверка и испытание заземляющего устройства должны производиться в сроки, определенные настоящими Правилами. Отдельные элементы заземляющего устройства взрывоопасных установок вскрываются выборочно: первое вскрытие подземной части рекомендуется после 8 лет эксплуатации, последующие - через 10 лет. Если при измерении сопротивления заземляющего устройства будет получено значение, превышающее проектное, должна быть произведена его ревизия и приняты меры к устранению дефекта. После этого должно быть вновь измерено сопротивление заземляющего устройства." "ПТЭЭП, таблица 37. Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год." 116rus писал(а) сопротивление контура заземления (заземлителя) продувочного газопровода в котельной Я сильно норм не помню кроме как ПУЭ 1.7.100. 116rus писал(а) Забит угольник кстати там таблица должна быть.Где написано , что можно использовать и какие материалы. |
Re: Сопротивление заземлителя газопровода |
116rus - Бригадир
|
01 окт 2013, 07:42 |
миш писал(а) газовой котельной котельная магазинчика Много инфы уже прочел... Самое главное: Не сделано уравнивание потенциалов!!! Т.е. в ГЗШ нужно свести все заземлители здания! |
Re: Сопротивление заземлителя газопровода |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
01 окт 2013, 23:12 |
1. ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления
8.1.43. .............. Сопротивление заземления газопровода и его защитного устройства должно быть не более 10 Ом 2. То что газовая котельная должна иметь молниезащиту, это однозначно, а тем более в зоне защиты должна находиться труба продувочного газопровода. 3. Периодичность проверки раз в год с составлением протоколов замера |
Re: Сопротивление заземлителя газопровода |
Олег М - Заглянувший
|
19 ноя 2013, 09:11 |
Газопровод-ввод в жилому дому должен присоединяться на ГЗШ, у дома заземление 30Ом, тогда как быть? Забивать дополнительно заземлители?
|
Re: Сопротивление заземлителя газопровода |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
19 ноя 2013, 15:48 |
Газопровод подключается к заземлителю дома только на вводе в дом. Внешняя часть газопровода (как правило, отделённая изолирующей вставкой) и её заземление владельца здания не волнует, это хозяйство газовой службы.
|