Требования к качеству заземления
• в обычном глинистом грунте не более 10 Ом
(при линейном напряжении 220 В источника однофазного тока или при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока
(ПУЭ 1.7.103; для всех повторных заземлений))
• в песчаном грунте не более 50 Ом
(при линейном напряжении 220 В источника однофазного тока или при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока
(ПУЭ 1.7.103; для всех повторных заземлений; для грунтов с сопротивлением более 500 Ом*м)
На ПУЭ (пункты 1.7.103 или ПУЭ 1.7.59 (последний менее "требовательный")) ссылаются специализированные документы:
СНиП 31-02-2001
СНиП 42-01-2002
СП 42-101-2003
ТСН 41-312-2004 (для МО)
Несмотря на то, что пункт ПУЭ 1.7.103 описывает менее жесткие нормы для сопротивления каждого из повторных заземлений (в обычном грунте - не более 30 Ом) - представители газовых компаний требуют выполнения заземления с сопротивлением не более 10 Ом в обычном грунте.
Данное требование разумно и связано с распространённым явлением: отсутствием повторного заземления каждого столба воздушной линии (ВЛ).
Таким образом, для компенсации каких-либо нарушений со стороны электросети - непосредственно на месте необходимо обеспечить сопротивление заземления не более 10 Ом и этим выполнить требование ПУЭ по общему сопротивлению растеканию заземлителей всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ.
Комментарий
ПУЭ:
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Согласно этому пункту, общее сопротивление заземлений всех столбов, домов и другого оборудования после "трансформатора", должно быть не более 10 Ом. А вот каждого "потребителя" - повторного заземления при этом не более 30 Ом. Заземление нашей газовой системы является таким КАЖДЫМ повторным заземлением. И казалось бы - нам надо делать 30 Ом.
Однако! Приемная комиссия будет замерять ОБЩЕЕ сопротивление заземления, а не каждый заземлитель. Поскольку у нас столбы часто не заземлены и ничего кроме заземления газового оборудования во многих домах делаться не будет, то получится, что общее сопротивление всех заземлителей, которое должно быть не более 10 Ом, будет равно нашему сопротивлению «повторного заземления» газового оборудования.
Следовательно наше заземление должно быть не более 10 Ом.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Re: Требования к качеству заземления
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Re: Требования к качеству заземления
миш писал(а):
Теперь у меня возникает вопрос, надо заземлить или вполне достаточно электропитание котла через вилку с заземление?
ПУЭ
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа Iа≤ 50 В
где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю
Re: Требования к качеству заземления
миш писал(а):
Сегодня знакомый спросил, а надо ли заземлить газовый котел который будет висеть на стене?
ТСН 41-312-2004 Индивидуальная поквартирная система теплоснабжения на базе двухконтурных газовых котлов с закрытой камерой сгорания. Московская область
7.1. В помещениях для размещения котлов должно быть предусмотрено электропитание от основного однофазного автомата квартирного щитка питания напряжением 220 В, 50 Гц (фаза, N, РЕ) с заземленной евророзеткой.
7.3. При установке котла заземление и защитные меры безопасности должны выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ (глава 1.7).
Далее открываем СНиП 3.05.06-85
3.253.Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.
Значит приводим к котлу розетку с заземлением, ставим. Точка подключения есть.
Отдельным проводником с ГЗШ приводим проводник ставим распред коробку с шиной РЕ.
Дальнейшие действия на совести устанавливающих котел.
Re: Требования к качеству заземления
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Re: Требования к качеству заземления
Anatoliy писал(а):
Дальнейшие действия на совести устанавливающих котел.
Кстати, о птичках...
На их совести также и впаривание стабилизаторов... причём по троекратной цене...

Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
Re: Требования к качеству заземления
sergey_sav писал(а):
На их совести также и впаривание стабилизаторов... причём по троекратной цене...
Согласен, сталкивался.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю
-
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
- 4
- 774
-
Василич
03 окт 2010, 11:35
-
-
Требования к стационарной электролаборатории
Sergei_D » 21 июн 2010, 15:07 » в форуме Общие темы по электрике - 0
- 1499
-
Sergei_D
21 июн 2010, 15:07
-
-
-
Расчет АВР и требования к устройствам АВР.
electrohoz » 13 янв 2015, 21:45 » в форуме Документация по электрике - 0
- 2135
-
electrohoz
13 янв 2015, 21:45
-
-
-
Какие требования для проводки в частном доме?
Вячеслав » 20 окт 2007, 18:58 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 1
- 7765
-
sergey_sav
23 окт 2007, 00:07
-
-
-
Какие требования предъявляются в передвижному жилому вагону?
Dimk0 » 08 авг 2016, 12:27 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 3
- 608
-
elhouse
09 авг 2016, 14:45
-
Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей