Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
У вас приведена стандартная схема для согласования с РЭС для подключения. И в щитке который у вас на схеме стандартный набор автоматов и узо. Та шинка которая нарисована прямоугольник с кружочками и линия N на четреже это одна и таже шина. А вот разработку схемы вашего щитка нужно делать по новой, отходя от той схемы которая у вас в чертежах. Для этого нужно знать ваши линии что и как запитано. Какие нагрузки. А уж потом собипрать схему с вашими пожеланиями.
К примеру стандартная схема была вот так:
А от пожелания заказчика стала такой.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Anatoliy писал(а): Та шинка которая нарисована прямоугольник с кружочками и линия N на четреже это одна и таже шина.
Я это понимаю не хуже вас - инженерное образование присутствует. Но я привык к 5-ти вольтам и микроскопическим деталькам, а опыта проектирования щитков нет. Поэтому спрашиваю простейший совет, как лучше разделить PEN проводник, чтобы конкретно на уже купленном ящике не терять шину и полезное пространство, но в то же время сделать все грамотно. Основное отличие схемы от моего риального щитка - это наличие УЗО 300 мА, после него несколько УЗО на 30 мА, потом много автоматов для разных потребителей. Банальнее некуда. Поэтому "Линия N", которая после "прямоугольника с точками" - в моем случае это другая шина после УЗО 300мА. Если дать ответ не готовы - вопрос тогда закрыт, спасибо и на этом.
sergeymak писал(а): только форум плохо работает что-то. Вчера не мог создать вопрос в отдельной теме. Кнопка НОВАЯ ТЕМА есть, нажимаю, но ничего не происходит
Форум работает как надо! Кнопка "Новая тема" только для избранных... Не для "членов клуба", тут много чего не работает...
На шину РЕ приводите жилу PEN. На шину PE садите повторное заземление все заземляющие проводники. С шины РЕ берете проводник на УЗО на 300 мА, заводите его верний контакт УЗО. С нижнего контакта УЗО садите проволдник на вашу шину N. Перемычку между шинами РЕ и N убираете.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
sergeymak писал(а): Я лучше поддержу избранного человека суммой раз в 10-ть большей за грамотный совет
Мы это уже слышали... Степень крохоборства на высшем уровне. Теперь вы на 300 руб. стали богаче. Купите себе на них кусочек совести. Да и вопрос ваш был не бытовой, а коммерческий...