![]() |
ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ |
Полная версия | Вход • Регистрация |
Поиск • Благодарности • Фото-галерея Видео электриков • FAQ |
Форум электриков » Электрика » Заземление, зануление, молниезащита |
Пред. тема | След. тема Страница 1 из 1 [ Сообщений: 4 ] |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Болтовое соединение |
---|
Болтовое соединение |
![]() ![]() |
03 ноя 2012, 00:09 ![]() |
Здравствуйте.
Вопрос значит такой: Как то делали контур заземления и заказчик указал на ошибку, типа болтовое соединение защитного проводника к заземляющей шине не правильно произведено, говорит что просто соединение болтом через шайбы не правильно, нужно облудить шину и проводник, и только после этого соединить.... Короче полный пппп... что делать, послать его вежливо??? |
Re: Болт |
![]() ![]() |
03 ноя 2012, 00:55 ![]() |
Дайте заказчику почитать ГОСТ 10434-82
|
Re: Болтовое соединение |
![]() ![]() |
03 ноя 2012, 10:33 ![]() |
Конечно же дал. Только он все же считает, что он абсолютно прав. Бывают же такие...
|
Re: Болтовое соединение |
![]() ![]() |
03 ноя 2012, 18:43 ![]() |
Приварите болт к шине.
На кабель оденьте наконечник. И покажите ему этот болт ![]() |
Начать новую тему | Ответить Вернуться к началу |
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 4 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1 |
Форум электриков » Электрика » Заземление, зануление, молниезащита |
Полная версия |
|