Нет перемычки между PE И N |
---|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
20 авг 2012, 11:09 ![]() |
На правах сметчика поехал на объект чтобы посчитать количество использованного материала...
И в ВРУ электрики забыли поставить перемычку м/у PE и N шинами. К PE шине подсоединен контур заземления. Объект находится далеко. Электриков снова отправлять не будут. Какие могут быть последствия..? |
Re: Нет перемычки между PE И N |
![]() ![]() |
20 авг 2012, 11:29 ![]() |
Зависит от вводной линии - могут быть ложные срабатывания дифзащит, и перекос напряжений при отгорании нуля на вводной линии - достаточно заранее приготовить из гибкого провода перемычку (сечением равным фазе вводного, или хотя бы на 120 мм2), напрессовав наконечники и установить ее поверх любых болтов на этих шинах - а платить за поврежденное/сгоревшее оборудование кто будет? и куда смотрел инспектор Ростехнадзора? ведь придется каждые два года подтверждать Разрешение на электроустановку...
|
Re: Нет перемычки между PE И N |
![]() ![]() ![]() |
20 авг 2012, 11:57 ![]() |
Диф.автоматов не установлено, проекта нет. 16-ти квартирный то ли дом то ли общежитие, никто не знает.
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды: Это у вас наверно в городах Ростехнадзор проверяет. А этот объект находится в деревне. Его наверно даже по документам не существует!)) |
Re: Нет перемычки между PE И N |
![]() ![]() |
20 авг 2012, 13:09 ![]() |
Ну получилась ТТ. Если есть проект (а там наверняка TN-C-S) будете платить за каждую аварию. Пусть и не по этой вине. Дешевле съездить и поставить.
|
Re: Нет перемычки между PE И N |
![]() ![]() ![]() |
20 авг 2012, 13:14 ![]() |
Спасибо, придется съездить.
|
Re: Нет перемычки между PE И N |
![]() ![]() |
20 авг 2012, 13:18 ![]() |
Grumm писал(а) Ну получилась ТТ. Не получилось... не может быть в многоквартирке ТТ - может тупо убить от разности меж РЕ и ОПЧ |
Re: Нет перемычки между PE И N |
![]() ![]() ![]() |
20 авг 2012, 13:39 ![]() |
опч - это открытая проводящая часть?
тогда еще вопрос. имеется 2-х проводная проводка в частном доме. К заземляющему контакту розетки (стиральная машина) подключен провод ПВ1 2,5мм2 и забит в землю заземлитель (арматура 1,5м). Это и есть схема ТТ? Здесь тоже имеет место "разница между РЕ и ОПЧ"? |
Re: Нет перемычки между PE И N |
![]() ![]() |
20 авг 2012, 13:45 ![]() |
Рамиль писал(а) опч - это открытая проводящая часть? даРамиль писал(а) (арматура 1,5м). фигняРамиль писал(а) Это и есть схема ТТ? Без УЗО (дифф) муйня этоРамиль писал(а) Здесь тоже имеет место "разница между РЕ и ОПЧ"? разумеется, если через пятую точку |
Re: Нет перемычки между PE И N |
![]() ![]() ![]() |
20 авг 2012, 14:03 ![]() |
а если поставить узо, забить еще пару штырей...
|
Re: Нет перемычки между PE И N |
![]() ![]() |
20 авг 2012, 14:15 ![]() |
3 уголка 4х40, на 2.5 метра, вести к ГЗШ либо полосой, либо медью в 10 квадратов
|
Re: Нет перемычки между PE И N |
![]() ![]() ![]() |
21 авг 2012, 08:29 ![]() |
а какое значение сопротивления контура должно быть? 8 Ом?
|
Re: Нет перемычки между PE И N |
![]() ![]() |
21 авг 2012, 09:26 ![]() |
Рамиль писал(а) какое значение сопротивления контура должно быть? 8 Ом? Сопротивление только заземляющего устройства не более 30 Ом. Сопротивление с подключенным РЕN-проводником не более 4 Ом. ПУЭ п.1.7.101 |
Re: Нет перемычки между PE И N |
![]() ![]() ![]() |
21 авг 2012, 09:54 ![]() |
это при 220В или 380 4 ома
![]() |
Re: Нет перемычки между PE И N |
![]() ![]() |
21 авг 2012, 11:26 ![]() |
Читать пробовали?
"1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока...." т.е. если у Вас 3 фазы и между ними напряжение 380В, тогда 4 Ома. Если у Вас 1фаза и напряжение между фазой и нулем 220В, тогда тоже 4 Ома. "...Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух..." Т.е. при подключенном PEN-проводнике сопротивление уменьшается. Это происходит за счет параллельного подключения других заземляющих устройств. |
Re: Нет перемычки между PE И N |
![]() ![]() ![]() |
21 авг 2012, 13:02 ![]() |
Pukin писал(а) т.е. если у Вас 3 фазы и между ними напряжение 380В, тогда 4 Ома. Если у Вас 1фаза и напряжение между фазой и нулем 220В, тогда тоже 4 Ома. теперь понятно. надо перевести ПУЭ на татарский может тогда ясно будет! |
Re: Нет перемычки между PE И N |
![]() ![]() |
21 авг 2012, 13:46 ![]() |
Жаль только, что указанный пункт ПУЭ (1.7.101) касается только источников тока....
|
Re: Нет перемычки между PE И N |
![]() ![]() ![]() |
21 авг 2012, 14:16 ![]() |
sergey_sav писал(а) Жаль только, что указанный пункт ПУЭ (1.7.101) касается только источников тока.... а вот тут попросим по подробнее) |
Re: Нет перемычки между PE И N |
![]() ![]() |
21 авг 2012, 15:28 ![]() |
А что тут подробнее?...
Цитата "1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока..., А речь шла о ВРУ, то бишь о сопротивлении повторного заземления, которое не нормируется... Получив сопротивление заземлителя в этом случае до 30 Ом. можно считать, что в нормативные требования вписались... |