- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- Рамиль / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
R ЗУ жилого дома.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- Рамиль / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: R ЗУ жилого дома.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
система ТN-C-S
Добавлено спустя 22 минуты 18 секунд:
В ПУЭ табл.1.8.38
Электроустановки с источниками питания в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью (или средней точкой) источника питания (система TN):
- в непосредственной близости от нейтрали 15/30/60**
- с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий 2/4/8**
я так понимаю: 4 Ома это общее сопротивление ЗУ, а вот с 30-ю Омами не совсем понятно.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: R ЗУ жилого дома.
Рамиль писал(а):В ПУЭ табл.1.8.38
Не знаю, зачем смотрите раздел приёмо-сдаточных норм, но про заземление надо смотреть раздел 1.7 (1.7.61, 1.7.101-103)
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: R ЗУ жилого дома.
Рамиль писал(а):я так понимаю: 4 Ома это общее сопротивление ЗУ
Рамиль писал(а):а вот с 30-ю Омами не совсем понятно
Вам уже указали
sergey_sav писал(а):повторного заземления на вводе в здание не нормируется
НО! никто не отменял минимальные требования к ЗУ
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Грустный ГРЩ в подъезде жилого дома
Romanvl в форуме Электрооборудование, электротехника - 2
- 139
-
миш
30 окт 2014, 21:17
-
Грустный ГРЩ в подъезде жилого дома
-
-
Заземление и молниезащита жилого дома
1, 2, 3, 4 миш в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 74
- 6295
-
Navigator34
30 авг 2013, 22:57
-
Заземление и молниезащита жилого дома
-
-
Электрощитовая на крыше жилого 6 эт. дома ВРУ 1-11-10
sander в форуме Электропроектирование - 4
- 585
-
Василич
10 июл 2011, 14:48
-
Электрощитовая на крыше жилого 6 эт. дома ВРУ 1-11-10
-
- Объявления
Вернуться в Заземление, зануление, молниезащита
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|