Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
bimoon писал(а): а нет ли какого нибудь чертежика для чайника, где бы это наглядно было показано, просто никак у меня эта картинка в голове не складывается
Спасибо ребят всем огромное, надеюсь все понял! Для закрепления: тот автомат, что на столбе, я правильно понимаю, должен быть однополюсным, т.е через него только фаза идет, ноль проходит мимо и соединяется на шине с землей, далее от этой шины на двухполюсный автомат идет ноль и со столба фаза, земля с шины идет на новую шину и уже к ней присоединяю потребителей. С двух-полюсного автомата ноль и фаза идут на счетчик, далее на УЗО, затем ноль на шину для потребителей, а фаза на потребительские автоматы, вроде так, да? И еще, так и не подсказали: с самого заземления, на шину соединения с нулем, должен идти - медь 10 мм.кв., а дальше можно - 2,5?
bimoon писал(а): еще так и не подсказали с самого заземления на шину соединения с нулем должен идти медь 10мм.кв. а дальше можно 2,5?
А далее на всех участках цепи жила PE должна быть не менее сечения фазной жилы. Т.е от шины ГЗШ до шины РЕ заземляющая жила должна соответствовать фазному проводу:
bimoon писал(а): с двух полюсного автомата ........ на счетчик далее на узо, затем ..................... на потребительские автоматы
Anatoliy писал(а): Почему то выпал с поля зрения пункт 7.1.21 ПУЭ.
ЭТО: "рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при об- рыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимально- го напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники."?
bimoon писал(а): ноль проходит мимо и соединяется на шине с землей, далее от этой шины на двухполюсный автомат идет ноль
Надо согласовать с энергосбытовой компанией. После опломбировки счётчика возможно от шины осоединить "О" и тогда счётчик останавливается! А для себя пробросить другой "0"с этой шины и потреблять электроэнергию бесплатно. Более правильная схема в сообщении "1" Вводной автомат пломбируется и возможность отсоединить "о" блокируется. Шинку "4" соединяете проводником с заземляющим устройством.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Mixas писал(а): После опломбировки счётчика возможно от шины осоединить "О" и тогда счётчик останавливается! А для себя пробросить другой "0"с этой шины и потреблять электроэнергию бесплатно.
Ничто не мешает опломбировать и автомат, и шину, и счетчик. Т.е. опломбировать щит (щит учета). Повторное заземление РЕN - это требование ПУЭ 1.7.61. К тому же, это лучшая защита от "отгорания ноля": РММ отдыхает
Вот для этого и нужно согласование с энергосбытовой орг. Пообщаться с контролёром, наладить диалог..., а то этот учёт можно долго сдавать! У нас в городе, например:- требования контролёров, чтобы нуль с фазой приходили прямо на счётчик. После счётчика ставьте что хотите, шину РЕ, шину N, и заземляющее устройство к шине РЕ.
Pukin писал(а): опломбировать и автомат, и шину, и счетчик. Т.е. опломбировать щит (щит учета).
Сплошные пломбы! Контролёры не пойдут на это.