- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
sergey_sav писал(а):До шины ДСУП в ванне 10 мм2.
Вы уверены? П.1.7.126 регламентирует сечение проводника РЕ питающей линии. Т.е. например, для вводного кабеля. Сечение же проводника ДСУП смотрим в п.1.7.138.
В нашем случае его сечение даолжно быть не менее 5мм2, а конретно- 6мм2.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
RaDDiveR писал(а):Вы уверены?
Нет. Потому что в соответствии с указанными пунктами сечение защитного проводника, идущего к шине ДСУП, будет определяться точкой его подключения на питающей стороне... от ЩЭ или от ЩК (на практике встречаются оба варианта).
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Уравнивание потенциалов в квартире
- ОПЧ - нет
- СПЧ - ванна, водопроводный кран (согласно тех. циркуляру N23/2009 п.2, в моем случае при всей разводке в металле достаточно подкл. проводник ДСУП к металлическим стоякам чтобы уравнять кран)
- нулевые защ. проводники в т.ч. у розеток - нет
- СПЧ, выходящие за пределы помещения - это как раз стояки, которые мы уже договорились уравнять
Идем дальше по 7.1.88. "Если отсутствует электрооборудование с подключенными к СУП нулевыми защ. проводниками, то СУП подключить к РЕ на вводе". Если светильник это не электрооборудование, то окей, подключимся к РЕ этажного щита.
По п. 1.7.144 ПУЭ посл. абзац узнаем, что вместо того, чтобы подключать отдельно все наши элементы к шине РЕ щита мы можем это сделать при помощи "присоединения к одному общему неразъемному проводнику". Отлично, берем шину дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП) и устанавливаем в удобном месте, соединяем радиально все необходимые элементы на нее и от нее одним проводником к шине РЕ щита.
Ванна отработана!
Да, вот еще, я намеряно не стал отделять с/у от ванной комнаты, потому что стояки то из с/у заходят, так что даже ШДУП оказалась в с/у, надеюсь так можно
2. Идем дальше. При прочтении п. 7.1.88 ПУЭ у меня возникает противоречивое чувство. Создается ощущение, что кроме как в ванной и душевой ДСУП не являестя обязательной. Однако, по началу самого п. 7.1.88 ПУЭ и п. 1.7.83 ПУЭ я вижу что включить в ДСУП необходимо все одновременно доступные ОПЧ, СПЧ а также РЕ в розетках (1.7.83) и просто ОПЧ, СПЧ а также РЕ в розетках без уточнения, что "одновременно" (7.1.88).
Но подключения защитных проводников у розеток на кухне я точно не видел, значит или соединение этих проводников в ДСУП происходит дефакто, тобишь проводник РЕ идущий к розетке вместе с фазным от этажного щита и есть подключенный в ДСУП, или я не знаю. Так что про кухню - вопрос открыт.
Уважаемые знатоки, покритикуйте, пожалуйста.
П.С. На рисунке изображено все что было ДО того как я захотел над этим подумать
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Уровнение потенциалов как и чем делать?
lexx в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 16
- 1157
-
mtos
10 май 2011, 17:48
-
Уровнение потенциалов как и чем делать?
-
-
Система уравнивания потенциалов
electrohoz в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 0
- 199
-
electrohoz
02 апр 2014, 08:57
-
Система уравнивания потенциалов
-
- Объявления
Вернуться в Заземление, зануление, молниезащита
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|