Re: Заземление металлического шкафа

Сообщение Grumm » 15 ноя 2012, 15:20

Можете проложить за шкафами полосу заземления (контур) и приварить шкафы к этой полосе.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
Калямба
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки

Re: Заземление металлического шкафа

Сообщение Калямба » 15 ноя 2012, 16:43

Vigresh писал(а):
а специфика нашего производства требует заземления всех металлических конструкций в корпусе.


Позвольте полюбопытствовать - стулья с металлическими ножками тоже заземляете все 4?
Электриков -дураков не бывает. Они либо умные, либо убитые!

Отблагодарить »
Нет аватара
макс,38
Заглянувший

Re: Заземление металлического шкафа

Сообщение макс,38 » 16 ноя 2015, 17:55

Вопрос такой как присоединяется заземлитель к шине заземления, а точнее болт должен быть приварен к шине заземления или через резьбу в полосе заземления?

Отблагодарить »
Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба

Re: Заземление металлического шкафа

Сообщение elhouse » 16 ноя 2015, 18:01

макс,38 писал(а):
Вопрос такой как присоединяется заземлитель к шине заземления, а точнее болт должен быть приварен к шине заземления или через резьбу в полосе заземления?


Лучше если приварен, но жестких требований я не видел.

Отблагодарить »
Нет аватара
макс,38
Заглянувший

Re: Заземление металлического шкафа

Сообщение макс,38 » 16 ноя 2015, 18:03

Вот и я про тоже нигде не могу найти точного ответа. Или-или этим не докажешь. vw_rtfm

Отблагодарить »
Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба

Re: Заземление металлического шкафа

Сообщение elhouse » 16 ноя 2015, 18:50


Отблагодарить »
Аватара пользователя
Калямба
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки

Re: Заземление металлического шкафа

Сообщение Калямба » 17 ноя 2015, 10:37

макс,38 писал(а):
Вот и я про тоже нигде не могу найти точного ответа

ПУЭ-7
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
ИМХО
...рекомендуется - это не значит обязательно (иногда, в процессе эксплуатации, требуется отсоединение заземляющих проводников - и что, резать болгаркой и снова варить?)
А вот это "быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи" важно!
Электриков -дураков не бывает. Они либо умные, либо убитые!

Отблагодарить »
Нет аватара
макс,38
Заглянувший

Re: Заземление металлического шкафа

Сообщение макс,38 » 18 ноя 2015, 14:57

Спасибо за ответ

Отблагодарить »
Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба

Re: Заземление металлического шкафа

Сообщение elhouse » 18 ноя 2015, 17:17

макс,38 писал(а):
Спасибо за ответ


Кнопка "Спасибо автору" в сообщении - справа.

Отблагодарить »