7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Дмитрий V писал(а):с этого же нуля берут и землю
зануление это называется.с одной стороны это хорошо ,в случае пробоя фазы на корпус автомат защиты сработает.,но с другой стороны "
FRIM@N писал(а):В случае обрыва общего нуля в ВРУ на рабочем нуле может быть напряжение -- соответственно "заземленные" части окажутся под напряжением.Нельзя так делать.
".в таких случаях на вводе ставят расцепитель,например РМ 47.