Весь цикл работ по заземлению част. дома
читал информацию про заземление на форуме. но не нашел конкретного ответа.
Делаем заземление в частном доме:
1.Делаем контур (4 уголка 50мм длиной 2 метра) и свариваем их между собой мет. полосой 25 мм*3 мм.
2.выводим полосу из земли проводим по отмостке, подымаем по фундаменту и заводим в коммутац. коробку на фундаменте.
3. В коробке соединяем полосу и медный провод 10 мм. (как не пойму, видел при помощи болта)
4. Медный провод идет в водной щит и объединяется с нейтралью после вводного автомата, дальше нейтраль идет на счетчик и УЗО, а земля на свою шину.
5. Теперь к контуру заземления надо подключить грозозащиту через грозоразрядники, как это сделать не знаю.
Подскажите пожалуйста в чем я не прав и ошибаюсь и с какими трудностями могу потом столкнуться при сдаче дома, дом моей семьи.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома
2. Как один из вариантов.
3. Болт, сжим...
4. Примерно так, если система TN-C-S.
5. Кажется на форуме есть темы по молниезащите...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома
может лучше полосу в дом завести?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома
Женя В писал(а):Медный провод идет в водной щит и объединяется с нейтралью после вводного автомата, дальше нейтраль идет на счетчик и УЗО, а земля на свою шину.
ПУЭ 7.1.145 Запрещаеться включать комутационные апараты в цепи РЕ и РЕН-проводника.
-
- Сообщение
Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома
КЛИМ писал(а):Женя В писал(а):Медный провод идет в водной щит и объединяется с нейтралью после вводного автомата, дальше нейтраль идет на счетчик и УЗО, а земля на свою шину.
ПУЭ 7.1.145 Запрещаеться включать комутационные апараты в цепи РЕ и РЕН-проводника.
Это как понимать, можите растолковать по простому, какие коммутационные аппараты и что это такое?
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома
Женя В писал(а):можите растолковать по простому, какие коммутационные аппараты и что это такое?
Автомат, рубильник, реле и т.д.
Цеплять землю с ПЕН/нулем следует до всевозможных Автоматов и прочего
-
- Сообщение
Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома
Женя В писал(а):Это как понимать, можите растолковать по простому, какие коммутационные аппараты и что это такое?
РЕН,от опоры подключаете на шинку,от контура заземления жилу тоже в эту шинку.От шинки жилу на АВ перед счетчиком.После счетчика в дом, Ф и Н,а РЕ от шинки.У вас должно после этих подключений в шинке быть 4 жилы.И будет вам система TN-C-S!
-
- Сообщение
Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома
1... Минимальная длина заземляющего вертикального электрода 2,5 м при погружении верхнего конца немнее чем на 0,7 м ниже уровня грунта; Горизонтальный заземлитель, связывающий контур, должен иметь сечение не менее 150 мм2; Сваривая контур нужно исходить из правила: суммарная длина сварочного шва горизонтального к вертикальному должна быть не менее 200 мм
3 Опрессовываем провод, болт привариваем и зажимаем наконечник в плоских шайбах гайкой и контрогайкой
4 Проводник от внешнего контура заводится сразу на шину - в дальнейшем это и будет ГЗШ
5 Ограничители грозовых перенапряжений - ОПН ставятся как автоматы, а их выход и подключается к ГЗШ
-
- Сообщение
Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома
КЛИМ писал(а):РЕН,от опоры подключаете на шинку,от контура заземления жилу тоже в эту шинку.От шинки жилу на АВ перед счетчиком.После счетчика в дом, Ф и Н,а РЕ от шинки.У вас должно после этих подключений в шинке быть 4 жилы.И будет вам система TN-C-S!
Если щиток будет металический, нужно еще от шинки, жилу подключить на корпус щитка,тогда будет в шинке 5 жил.
-
- Сообщение
Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома
Женя В писал(а):грозозащиту через грозоразрядники
-
- Сообщение
Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома
миш писал(а):какой грозоразрядник будет установлен?
не знаю, не подбирал.
-
- Сообщение
Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома
Женя В писал(а):4. Медный провод идет в водной щит и объединяется с нейтралью после вводного автомата, дальше нейтраль идет на счетчик и УЗО, а земля на свою шину.
Не совсем так. Имхо.
Заземляющий проводник от заземляющено устройства (медь не менее 10 мм ПУЭ п.1.7.117) идет на PE-шину. Сюда же приходит и РЕN-проводник питающей линии (ПУЭ п.1.7.135). К этой РЕ-шине в дальнейшем будут присоединяться РЕ-проводники отходящих групп.
Далее, с этой РЕ-шины идет проводник на счетчик (N-зажим), а после счетчика на N-шину.
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
-
- Сообщение
Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома
КЛИМ писал(а):РЕН,от опоры подключаете на шинку,от контура заземления жилу тоже в эту шинку.От шинки жилу на АВ перед счетчиком.После счетчика в дом, Ф и Н,а РЕ от шинки.У вас должно после этих подключений в шинке быть 4 жилы.И будет вам система TN-C-S!
Все очень подробно описали, огромное спасибо.
Только возник такой вопрос, если на линии отподает НОЛЬ, то все потребители начинают питаться от моей земли ,а если земля плохая, то меня может удатить током от любого мет. электроприбора.
Скажите я правильно рассуждаю или нет?
-
- Сообщение
Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома
Вся проблема в энергетике в гарантии целостности нулевого проводника.
К сожелению если предусматривать меры по по отключению Питания при обрыве (отгоранию) нулевого проводника, то это сильно удорожает электрические сети!
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Вопрос связанный с оформлением производимых работ ..
Rob-job в форуме Общие темы по электрике - 1
- 507
-
sergey_sav
13 сен 2010, 15:21
-
Вопрос связанный с оформлением производимых работ ..
-
-
Пожаробезопасность - включенные весь день приборы
pe4en4ik в форуме Электромонтаж в квартире - 3
- 301
-
Mixas
28 май 2012, 08:25
-
Пожаробезопасность - включенные весь день приборы
-
-
видео наблюдение-виды работ
ВИТАЛИЙ ЙЙ в форуме Слаботочка - 1
- 664
-
slavapril
28 ноя 2011, 17:37
-
видео наблюдение-виды работ
-
-
Вопрос по заземлению
1osiris1 в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 19
- 1287
-
Pukin
13 июл 2011, 11:38
-
Вопрос по заземлению
-
-
Ток по заземлению,
Edgar в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 2
- 1739
-
and555888
09 янв 2010, 19:32
-
Ток по заземлению,
-
- Объявления
Вернуться в Заземление, зануление, молниезащита
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|