Совмещение PE+N

Совмещение PE+N

Не в сети - Стажёр

Профиль  ICQ 
15 окт 2011, 10:09 Сообщение
Объясните просто и понятно для чего PE и N проводники совмещают в ВРУ? Почему нельзя их изолировать друг от друга? Логика не понятна! И что будет если PE и N совместить не только во ВРУ но и в этажном щите? Ответы типа "В ПУЭ.... так написано" не принимаются! stop))
Ответить с цитатой 


Совмещение PE+N

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
15 окт 2011, 10:56 Сообщение
1. Во ВРУ указанные проводники не соединяются, а разделяются.
2. Один из них служит рабочим проводником N, по которому течёт ток. Второй (РЕ) выполняет защитные функции и в нормальном режиме ток по нему не протекает (за исключением незначительных токов утечки)
3. Если названные проводники не имеют электрического соединения на всём протяжении линии питания, то это система ТТ.

ПыСы. Не понятен вопрос про соединение N и РЕ в этажном щите. Какова цель?
Ответить с цитатой 


Совмещение PE+N

Не в сети - Инженер

Профиль 
15 окт 2011, 12:05 Сообщение
sergey_sav писал(а)
Если названные проводники не имеют электрического соединения на всём протяжении линии питания, то это система ТТ.

Дополню : а если имеют "соединение" только в самом начале (трансформатор) - то TN-S
Ответить с цитатой 


Совмещение PE+N

Не в сети - Электрик

Профиль 
15 окт 2011, 12:27 Сообщение
Рамиль писал(а)
Ответы типа "В ПУЭ.... так написано" не принимаются

А вы больше их принимайте и все будет хорошо.
Рамиль писал(а)
Почему нельзя их изолировать друг от друга?

Почему нельзя, можно-
haramamburu писал(а)
только в самом начале (трансформатор) - то TN-S
.Сам систему ТN-S не выдел,получаеться дорого, если от ТП тянуть 5 жил.
Ответить с цитатой 


Совмещение PE+N

Не в сети - Член клуба

Профиль 
15 окт 2011, 12:37 Сообщение
А по моему вопрос задан не корректно, человек даже не знает, объединяют их или разделяют...
Ответить с цитатой 


Совмещение PE+N

Не в сети - Стажёр

Профиль  ICQ 
15 окт 2011, 22:40 Сообщение
ну если есть между шиной заземления и нулевой шиной перемычка значит наверно они соединены)
Ответить с цитатой 


Совмещение PE+N

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
15 окт 2011, 22:56 Сообщение
Это значит, что нулевой проводник входящей магистрали подключен к шине РЕ, а от неё перемычка на шину N. Таким образом сделано разделение PEN на N и PE. Именно "разделение", а не "соединение".
Ответить с цитатой 


Совмещение PE+N

Не в сети - Стажёр

Профиль  ICQ 
17 окт 2011, 09:57 Сообщение
понятно. нужно было "идти" от источника к потребителю, а я с потребителя к источнику) ....ну в общем вы меня поняли)
Ответить с цитатой 


Совмещение PE+N

Не в сети - Новенький

Профиль 
05 апр 2012, 10:08 Сообщение
Рамиль писал(а)
Объясните просто и понятно для чего PE и N проводники совмещают в ВРУ?

т.к. применяется смешанная система TN-S-C, в идеале система должна быть TN-S, но для этого требуется тянуть ещё одну жилу от трансформатора - а это заметно дороже.
Рамиль писал(а)
И что будет если PE и N совместить не только во ВРУ но и в этажном щите?


Цитата
Другим часто встречающимся нарушением является объединение рабочего нуля и PE-проводника за точкой их разделения (если она есть) по ходу распределения энергии.[5] Такое нарушение может привести к появлению довольно значительных токов по PE-проводнику (который не должен быть токонесущим в нормальном состоянии), а также к ложным срабатываниям устройства защитного отключения (если оно установлено).

т.е. PE проводник должен быть неразрывен на всём протяжении до шины PEN ВРУ. А в этажном щитке он может отгореть вместе с нулём

В кратце здесь: [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Заземление[/url]
Подробнее - в учебниках по электротехнике
Ответить с цитатой 


Совмещение PE+N

Не в сети - Новенький

Профиль 
12 апр 2012, 15:38 Сообщение
Просто и понятно: Ноль заземляют в ВРУ чтобы не било током. Если после ВРУ в РЩ на вводной дифавтомат приходят фазы и ноль, и от дифавтомата ноль идёт на свою шину, и на свою шину приходит РЕ, и при этом в ВРУ ноль не заземлён, то будет бить током от ноля даже при разомкнутой фазе и при этом будет срабатывать узо. Если заземлить ноль в ВРУ то бить больше не будет. В РЩ тоже можно это делать,но перед дифавтоматом или узо. Если узо или дифа в РЩ нет то, на вводе стоит простой трёхполюсный АВ, то заземлить ноль надо в ВРУ и повторно в РЩ перемычкой между нулевой и земляной шиной. Заземление ноля предназначено для получения КЗ с отключением его в течении не более 10 секунд, также это снижает напряжение прикосновения (не более 147в), за счёт повторного заземления нулевого провода напряжение прикосновения снижается ещё больше (не более 50в). Так что если в процессе эксплуатации электрооборудования на объекте не будут лазить дети и дом.животные узо нахрен не нужно.
Ответить с цитатой 


Совмещение PE+N

Не в сети - Инженер

Профиль 
12 апр 2012, 16:02 Сообщение
Valento писал(а)
Ноль заземляют в ВРУ чтобы не било током.

Может тогда и фазу заодно заземлить - ну что б наверняка :)))
Valento писал(а)
Просто и понятно:

Накрутили блин... все в кучу..
Ответить с цитатой 