Страница 1 из 4
Заземление и молниезащита жилого дома

Добавлено:
20 сен 2011, 18:48
миш
У меня есть вопрос.
Можно ли котельню заземлять отдельно от жилого дома? Жилой дом многоэтажный.
Re: Заземление и молниезащита жилого дома

Добавлено:
21 сен 2011, 19:14
Василич
миш писал(а):миш » 20 сен, 2011 17:48
...есть вопрос: можно ли котельную заземлять отдельно от жилого дома.?жилой дом многоэтажный.
Если на вводе в дом будет Система Уравнивания Потенциалов, - можно землить отдельно, во всяком случае на входе в здание нужно землить, а на выходе не обязательно
Re: Хочу все знать)

Добавлено:
21 сен 2011, 19:31
миш
Василич писал(а):вводе в дом будет Система Уравнивания Потенциалов
уже стоит.предложил сделать отдельно,сказали вроде как нельзя.делать надо как в проекте.получается что полоса 20*4 должна пройти через фитно центр ,а это проблематично.
Василич спасибо.
Re: Хочу все знать)

Добавлено:
21 сен 2011, 20:38
Anatoliy
Миша насколько я правильно Вас понял у вас ввод в дом, стоит ВРУ от которой запитана котельня, верно я Вас понял?
ПУЭ
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
основной (магистральный) защитный проводник;
основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
Re: Хочу все знать)

Добавлено:
25 сен 2011, 21:05
миш
есть вопрос по молниезащите.в РД 34.21.122-87 написано "На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, в. также соблюдены требования п. 2.6.
Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания."вопрос в том ,что должны ли быть объединены эти заземлители и присоединены к системе уравнивания потенциала? я так понимаю что надо.В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.сейчас надо делать молниезащиту на обьекте , она будет из электродов на металлической крыше и от них спуски тросом 8мм к заземлителям, но некто не говорит , что их надо объединять.может я и не ясно обьесняю спрашивайте ,я отвечу.
Re: Хочу все знать)

Добавлено:
25 сен 2011, 23:26
Anatoliy
Миша крыша как молниеприемник используется при условии толщины .
Опуски к заземлителям а потом заземлители должны объедениться .
У вас получится горизонтальный контур вокруг здания. И потом он садится на ГЗШ.
А почему он получится
Смотрите рисунок в ПУЭ 1.7.7
Re: Заземление и молниезащита жилого дома

Добавлено:
26 сен 2011, 18:46
миш
Anatoliy спасибо!
Anatoliy писал(а):крыша как молниеприемник используется при условии толщины
это я знаю.
Anatoliy писал(а):Смотрите рисунок в ПУЭ 1.7.7
уже посмотрел.как объяснить ситуацию вам я не знаю .дом построен ,крыша стоит,наружния отделка здания сделана.вот теперь надо спустить с кровли троса 6 шт.я так понимаю , что под кровлей должна быть сетка с шагом 6 метров,но ее не положили .будем думать как выходить из положения.
Anatoliy писал(а):заземлители должны объедениться
А это теперь самая большая проблема.уже начата отделка тротуаров и дорога под асфальт.ВСЕ РАВНО СПАСИБО!
Re: Хочу все знать)

Добавлено:
26 сен 2011, 19:31
sergey_sav
Молниеприёмная сетка, как правило, укладывается поверх кровли. Асфальт и отмостка не препятствие для обустройства заземлителя. Кстати, не припомню жёсткого требования для обвязки всех заземлителей в единое кольцо...
Так что не вижу особых препятствий для нормального выполнения молниеприёмного устройства.
ИМХО (!)
Re: Хочу все знать)

Добавлено:
26 сен 2011, 20:13
миш
sergey_sav писал(а):Молниеприёмная сетка, как правило, укладывается поверх кровли
она должна быть уложена по строительному проекту ,но ее там нет.кровля металлическая двухскатная.Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановки, указанным в гл. 1.7 ПУЭ.Вторичное проявление молнии - наведение потенциалов на металлических элементах конструкции, оборудования,
в незамкнутых металлических контурах, вызванное близкими разрядами молнии и создающее опасность искрения внутри защищаемого объекта.но если я забью
Молниеотвод - устройство и не соединю их вместе то получится не замкнутый металлический контур.или я что то попутал.

Re: Заземление и молниезащита жилого дома

Добавлено:
26 сен 2011, 20:27
sergey_sav
миш писал(а):или я что то попутал.
Ничего не попутал...

Просто, есть обычное решение - связь через ж/б фундамент. То есть каждый отдельно выполненный заземлитель приваривается к арматуре фундамента.
По крайней мере на большинстве объектов это решение не вызывает нареканий.
Re: Хочу все знать)

Добавлено:
26 сен 2011, 20:31
миш
sergey_sav писал(а):Просто, есть обычное решение - связь через ж/б фундамент
это отсутствует,вот рядом строящийся обьект так уже сделали и я спокоен за это.
Re: Хочу все знать)

Добавлено:
26 сен 2011, 20:46
Anatoliy
Миша РД 34
Пункт 2.13
Re: Хочу все знать)

Добавлено:
26 сен 2011, 21:02
миш
Anatoliyсижу читаю я этот рд 34.всем спасибо.как сказали бы молодые "уважуха".
Re: Хочу все знать)

Добавлено:
27 сен 2011, 00:46
sergey_sav
Стоит присмотреться и к СО 153-34.21.122-2003... посвежее будет.
http://ifolder.ru/25967765
Re: Заземление и молниезащита жилого дома

Добавлено:
27 сен 2011, 00:57
Anatoliy
Сергей. в перечне документов госнадзора 2009 был СО
А вот в перечне 2011 года кажись от мая месяца снова РД
Re: Заземление и молниезащита жилого дома

Добавлено:
27 сен 2011, 01:05
sergey_sav
Вполне может быть... Обычно учитываю все действующие доки (в Normacs оба действующие), а также дополнения... Например, ТЦ № 11/2006 по электродам.
Re: Заземление и молниезащита жилого дома

Добавлено:
27 сен 2011, 01:06
Anatoliy
Прошу прощения не майский
а
от 28 июля 2011 г. N 435
ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
вместо приказа . N 667 2009
Re: Заземление и молниезащита жилого дома

Добавлено:
27 сен 2011, 20:10
миш
Anatoliy sergey_sav уважаемые господа большое спасибо.
Re: Заземление и молниезащита жилого дома

Добавлено:
11 окт 2011, 18:27
миш
опять возвращаюсь сюда.все что спрашивал выполнить мне не пришлось , болен.снова вопрос к спецам.как я писал
Anatoliy писал(а):Миша насколько я правильно Вас понял у вас ввод в дом, стоит ВРУ от которой запитана котельня
. от гзш проложили полосу к котельной 20*4,положили ее ниже уровня пола.где посмотреть нормы по высоте укладке полосы.напомню ,что полоса идет через фитнес центр. может ее задрать за подвесной потолок.? может сделать отдельную ветку ? это к админу.
Re: Заземление и молниезащита

Добавлено:
12 окт 2011, 01:29
Anatoliy
Миша четкого норматива нет.
Оговаривается только защита от коррозии и механического повреждения.
ПУЭ 1.7.130
Можно кинуть одножильным кабелем соответсвующего сечения.
Или кинуть за потолком.
Хотя и в полу тоже нормально. Только что бы там близко труб не было, а то при ремонте????
Просто был случай когда горе плиточники в прачечной, контур который шел по стене, срезали, 15 метров,
мешал плитку класть.