Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Александр Орешков писал(а): нейтраль не заземляется я знаю, но вот как раз это и есть камень преткновения с метровцами-они говорят что "ноль плавает" и убедительно советуют объединить ноль и землю(разница в 25 вольтей)тем более с разных источников.Нет возможности сбалансировать нагрузку по фазам-в помещениях стоят 2 кондея в одном+1 в другом.Кондеи посажены на разные фазы но работают не одновременно, кроме того один в резерве.
Дык это нормальная ситуация, нагрузка то не симметричная и не сможет стать симметричной в силу несиметрии окружающего мира. Можно конечно попробовать заземлиться на ЗУ дома. И пусть это называется не "РЕ-проводник", а заземляющий проводник (ПУЭ п.п.1.7.113.-1.7.118) Но в любом случае на незаземленном нуле будет потенциал.
А ваапще, нарушен ПУЭ "п.7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S."
Водопровод в качестве заземлителя использовать нельзя,так как прошли времена когда он был жёстко заземлён( кроме того сейчас часто используют в качестве труб пластик),а насчёт арматуры-Да кто его знает?
Прошу прощения не внимательно прочитал предыдущие посты-питание произведено через разделительный транс ,транс по звезде а это зрачит что его не заземляют!Но при симметричной нагрузке-а нагрузка не симметричная- вот блин парадокс.
Снова напоминаю про ГОСТ, а вообще - то существуют и горизонтальные заземлители/заземляющие электроды - которые можно закопать и на небольшой глубине, в том числе и в подвале. Просчитать можно по Федорову "Справочник по электроснабжению..."
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!
Александр Орешков писал(а): Попытаюсь еще раз попасть в подвал дома и выяснить заземление трубы, а вообще кроме общих положений кто нибудь сталкивался с чем то подобным?
Почему общие положения. Есть норма выполнения системы IT. Приведите в соответствии с нормами.
Карякин. Р.Н НОРМЫ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
"В настоящее время стандарт МЭК 364-5-54 (п. 543.2.5) запрещает использовать СПЧ, в том числе металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, в качестве PEN-проводников. Это приводит к тому, что металлические проводящие части защищаемой электроустановки при однофазном к.з. на ее корпус приобретают опасный потенциал, достигающий 2/3 фазного напряжения (153 В при фазном напряжении 230 В)."
Поддерживаю Василича. Сам бил землю в подвалах. Дом большой, подвал длинный.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Блин перестаньте меня кормить положениями я их и так знаю, речь идет о трубе по которой организован ввод провода в этажный щиток кроме того,если вы читали мои ответы-вопросы,то там ясно сказано что метровцы не разрешают устраивать контур заземления даже вблизи здания(не то что в подвале)