Уровнение потенциалов как и чем делать?
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
-
Автор темы - Новенький
Уровнение потенциалов как и чем делать?
-
- Заслуженный член клуба
- Старший энергетик
Re: Уровнение потенциалов как и чем делать?
провод одножильный пв
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
- Владислав
- Бригадир
Re: Уровнение потенциалов как и чем делать?
lexx писал(а):
Здравствуйте. Как и чем соеденять с ГЗШ трубы водопровода, канальизации, вентеляции, отопления если медным проводом, какое минемальное сечение?
Re: Уровнение потенциалов как и чем делать?
Тогда добро пожаловать в ПУЭ7
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Энергетик
Re: Уровнение потенциалов как и чем делать?
sergey_sav писал(а):
sergey_sav
Сказал как(или) отрезал.
- mtos
- Новенький
Re: Уровнение потенциалов как и чем делать?
есть нулевая шина,которую можно расположить слева или справа, я расположил слева. Вопрос такой: Можно ли расположить справа такую же шину и использовать её вместо КУП? Или обязательно надо ставить КУП отдельно?
Дом панельный 9-ти этажка, проводка двухпроводная, основной эл.щит с счётчиком находится в подъезде, "земли" в нём нет. У меня туалет и ванна раздельный и над дверью в туалет висит антресоль, щиток "Viko" я установил в антресоль. Туда же выведены все провода для СУП. Просто неохота городить кучу коробок. Поэтому и спрашиваю. На некоторых форумах мой вопрос просто игнорировали. Надеюсь на вашем получить ответ.
Re: Уровнение потенциалов как и чем делать?
2. Дом со старой системой питания без третьего проводника. Откуда взялась идея про КУП, которая должна подключаться к шине РЕ этажного щита?
3. СУП в Вашем доме может выглядеть только как металлическая полоса, приваренная к трубам ХВС и ГВС, а так же кусок провода к корыту (ванной). Откуда взялись провода СУП?
Попробуйте ответить на эти вопросы, тогда возможно получите какие-то рекомендации.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
- lechiy
- Бригадир
- mtos
- Новенький
Re: Уровнение потенциалов как и чем делать?
sergey_sav писал(а):
1. КУП - коробка уравнивания потенциалов или коробка (шина) ДСУП - устанавливается в с/у. Делать КУП в распред. щитке просто нечего.
2. Дом со старой системой питания без третьего проводника. Откуда взялась идея про КУП, которая должна подключаться к шине РЕ этажного щита?
3. СУП в Вашем доме может выглядеть только как металлическая полоса, приваренная к трубам ХВС и ГВС, а так же кусок провода к корыту (ванной). Откуда взялись провода СУП?
Попробуйте ответить на эти вопросы, тогда возможно получите какие-то рекомендации.
Идея про КУП взялась в одном из форумов, вот как предлагали сделать СУП когда нет "земли":
"При замене проводки в квартире с двухпроводным питанием (без провода заземления), электробезопасное «заземление» будем делать так:
- в ванной делаем СУП на КУПе ,
т.е. уравниваем потенциалы / соединяем все доступные к прикосновению токопроводящие части – ванну, трубы ХВС/ГВС, смесители, полотенцесушитель, каналию, метал. решётку над тёплым полом, корпуса стиралок/водонагревателей и заземляющий контакт ванных розеток гибким проводом, напр. ПВ-3 (в механически защищённом варианте 2.5 кв.мм, в незащищённом - 4 кв.мм) в Коробке Уравнивания Потенциалов и не НЕ ЗАНУЛЯЕМ;
- на розеточные группы (на световые тоже желательно) в комнатах ставим УЗО/ДА на 30мА;
- на розеточную группу в ванной ставим УЗО/ДА на 10мА (если не нашли на 10, можно на 30 мА);
- заземляющие контакты розеток в жилых помещениях (под евровилки по механике лучше ставить евророзетки) либо вообще не подключаем на земляной провод, либо, если соединяем и заводим на «земляную» шинку в щитке на будущее, НЕ ЗАНУЛЯЕМ и НЕ СОЕДИНЯЕМ с СУП."
У меня была металлическая пластина от ванны до ХВС. На данный момент делается ремонт в ванной и туалете. Заменяются трубы ГВС и ХВС на полипропилен ( стояки остаются железные), заменю ванну чугунную на металлическую,Устанавливаю накопительный водонагреватель и стиральную машину автомат.Никаких проводов до ремонта не было. Все провода для СУП, водогрея и стиралки провёл сам. В этом щитке(рис. см. выше)я установил УЗО (25А 30мА)и два автомата по 16А. Вопрос встал где установить коробку, чтобы сделать в ней СУП(систему уравнивания потенциалов). Поэтому и спрашиваю можно ли в щитке "Viko" поставить шину для СУП или нет?
Re: Уровнение потенциалов как и чем делать?
mtos писал(а):
Идея про КУП взялась в одном из форумов, вот как предлагали сделать СУП когда нет "земли"
Местное уравнивание потенциалов запрещено! (на другом ресурсе или ошиблись или Вы не верно поняли)
Либо делаете полноценное заземление и далее по Вашему тексту, включая отдельно (!) установленную коробку ДСУП, куда подключаются все "железяки с/у и защитные контакты розеток".
Либо, при отсутствии заземляющего проводника в щите, РЕ проводники розеток и устройств никуда не подключать до реконструкции системы питания здания.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
Строительная доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
-
-
Система уравнивания потенциалов Вложения
electrohoz » 02 апр, 2014 5:57 » в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 0
- 1292
-
electrohoz
02 апр, 2014 5:57
-
-
-
Уравнивание потенциалов в квартире
RaDDiveR » 06 фев, 2012 11:31 » в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 23
- 1002
-
RaDDiveR
09 фев, 2012 9:02
-
-
- 5
- 1074
-
Grumm
06 ноя, 2010 4:54
-
- 9
- 4687
-
sergey_sav
04 мар, 2015 20:52
-
-
Повторное заземление РЕ - нужно делать?
Allin » 22 янв, 2012 14:58 » в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 12
- 990
-
Mixas
26 янв, 2012 7:15
-
Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot] и 0 гостей