| Провод РЕ в пятежильном кабеле |
|---|
| Провод РЕ в пятежильном кабеле |
|
|
| 16 апр 2011, 20:04 |
|
Подскажите провод РЕ в пятежильном кабеле является заземлением или полосу от контура всё равно до распред щитов тянуть надо?
|
| Re: Провод РЕ в пятежильном кабеле |
|
|
| 16 апр 2011, 20:07 |
|
Расширьте исходные по вопросу, что бы не толочь воду?
Что делать собираемся, что подключаем? |
| Re: Провод РЕ в пятежильном кабеле |
|
|
| 16 апр 2011, 20:29 |
|
В машинное отделение лифта на два силовых щита идут два пятижильных кабеля от ВРУ основной и резервный, в проекте заземления нет, схема TN-C-S
|
| Re: Провод РЕ в пятежильном кабеле |
|
|
| 16 апр 2011, 21:39 |
|
Да, провод PE это заземляющий проводник.
Всё правильно, система TN-C-S, это до ВРУ 4 жилы кабеля, после него 5 жил, т.е. нулевой-рабочий N и нулевой-защитный PE разделены после ВРУ, к ВРУ должен идти заземляющий проводник от контура вторичного заземления. |
| Re: Провод РЕ в пятежильном кабеле |
|
|
| 16 апр 2011, 21:51 |
|
То есть полосой от контура до щитов в машиное отделение землю гнать не надо я правильно понял?
|
| Re: Провод РЕ в пятежильном кабеле |
|
|
| 16 апр 2011, 22:02 |
|
Не надо. Кабель 5х10мм.кв. В машинном отделении по периметру полоса, по шахте.
|
|
|
| 08 сен 2012, 10:07 |
|
lexx писал(а) Подскажите провод РЕ в пятежильном кабеле является заземлением или полосу от контура всё равно до распред щитов тянуть надо? sergey_sav писал(а) Расширьте исходные по вопросу... А какие ещё возможны варианты? Вроде если 5 жил, то жёлто-зелёная - заземление. Или не обязательно? |
| Re: Провод РЕ в пятежильном кабеле |
|
|
| 08 сен 2012, 11:07 |
|
А в ВРУ есть заземление?
|
| Re: Провод РЕ в пятежильном кабеле |
|
|
| 08 сен 2012, 11:21 |
|
Cosinus1024 писал(а) Или не обязательно? Обязательно. А вторую часть вопроса упустили... про контур? Ибо, помимо питающего кабеля в лифтовые щиты, от ГЗШ ВРУ пробрасывается ещё один проводник РЕ до металлических конструкций лифтового оборудования. Возможно применение для этих целей и стальной полосы. |