Можно выполнить разделение РЕН в вводном щитке

Можно выполнить разделение РЕН в вводном щитке

Не в сети - Инженер

Профиль 
16 окт 2010, 18:35 Сообщение
Согласно СП 30-102-99:
4.3.13
"...
При установке вводного щитка в здании (снаружи или внутри), на наружной части стены у ввода на высоте 2,5 м должен устанавливаться отключающий аппарат в опломбированном ящике, возможность доступа к которому должна иметь только энергоснабжающая организация."
Вопрос:
Можно ли в нем выполнить разделение РЕН? (Удобно заземление сделать под этим ящиком).
Ответить с цитатой 


Можно выполнить разделение РЕН в вводном щитке

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
16 окт 2010, 19:54 Сообщение
Цитата
Можно ли в нем выполнить разделение РЕН ?
Его функциональное назначение не изменится. Так что, можно. Аналогично выполняется разделение во вводных щитках, не имеющих отношения к данному нормативу... :- То есть, доступ не запрещён ни потребителям, ни пожарным... и висеть может повыше.
Ответить с цитатой 


Можно выполнить разделение РЕН в вводном щитке

Не в сети - Инженер

Профиль 
17 окт 2010, 10:22 Сообщение
Спасибо, понял. Так и сделаю.