Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Grumm писал(а): Красной линией отмечено то, чем должна заниматься энергоснабжающая организация. Самому не надо сюда лезть, я прав?
То что сюда самому лезть не надо - это вы правы.
Но при этом энергоснабжающая организация не должна нарушать п. 1.7.135 ПУЭ, а именно - объединять нулевой рабочий и нулевой защитный проводники за точкой их разделения по ходу распределения энергии.
Чего то я не понимаю...
Перефразирую:
Со столба идет опуск, фаза и ноль.
1. Стоит ли заземлить "ноль" ?
2. Кто это должен делать: я, как электромонтажник, или
снабжающая организация?
(линия сквозная по улице)
Схема, кстати, неправильная (я про деление)
И чего здесь не правильно,м..?
за точкой их разделения по ходу распределения энергии.
Да это я их разделяю в щитке. ---------------------------------------------- И попутно: Форум позиционируется как Клуб профессиональных электриков! Поэтому я считаю что вправе рассчитывать на профессиональный ответ и бесплатный. Если я не прав, поправьте.[/quote]
Поэтому я считаю что вправе рассчитывать на профессиональный ответ и бесплатный.
Совершенно правы.
И чего здесь не правильно,м..?
Нулевой проводник опуска с ВЛ должен прийти на неизолированную от щитка шину, с которой один провод на автомат, второй на заземлитель и третий на отходящие линии в составе трёхпроводной линии.
Grumm писал(а): Со столба идет опуск, фаза и ноль. 1. Стоит ли заземлить "ноль" ?
Не стоит если это рабочий ноль N и стоит если это нулевой защитный проводник PE или совмещенный PEN.
Подробнее см.п. 1.7.135 ПУЭ, запрещающий объединять нулевой рабочий и нулевой защитный проводники за точкой их разделения по ходу распределения энергии.
Grumm писал(а): Чего то я не понимаю... Перефразирую: Со столба идет опуск, фаза и ноль. 1. Стоит ли заземлить "ноль" ?
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
2. Кто это должен делать: я, как электромонтажник, или снабжающая организация? (линия сквозная по улице)
Выполняет электромонтажная организация.
Проводятся лабораторные испытания.
Протоколы испытания.
От Anatoliy:
"1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. "
Видимо имеется в виду п.1.7.102 ПУЭ.
И где же вы видете проводник PEN, вроде бы на картинке показан N проводник.