Страница 1 из 1

Расчет дроселя для запуска трехфазного двигателя

СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 19:14
Толя2495
Помогите расчитать параметры дроселя для запуска трехфазного двигателя от однофазной сети. Двигатель 4 КВ.

СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 20:44
миш
может вы схему скинете а мы посмотрим потому что схем запуска много.

СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 14:38
Толя2495
Хочу запустить двигатель через дросель так как расказано в етой статье, но могу расчитать его параметры.

http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220_1.php

СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 15:48
миш
http://eldvigateli.narod.ru/1890-kak_vk ... telei.html посмотрите эту ссылку.я знаю одно что таку мощьность лучше пускать через двойное подключение с треугольника в звезду а для этого ввыводов должно быть шесть. в вашей ссылке есть таблица там ппраписано до какой мощьности можно запустить.

СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 15:51
миш
в вашей же ссылке есть такое .если вам это показалось сложно то передите по ссылке . нажмите и в самом конце посмотрите.

Re: Расчет дроселя для запуска трехфазного двигателя

СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 15:33
Looking
Эм, расчета как такового никогда не видел, хотя пробовал искать, по могу сказать что дроссель вам надо не менее 500Вт, т.к. 250Вт дроссель еле пускает 3кВт двиг., но 2.2кВт очень даже хорошо стартует.
Я писал про дрессели ламп ДРЛ.

Re: Расчет дроселя для запуска трехфазного двигателя

СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 17:34
slavapril
по ссылке миш рекомендую рис.7 - с диодно-конденсаторной сборкой. Можно вместо "треугольника" включить в эту же цепь "разорванную звезду", если конечно выводы обмоток это позволяют. Иногда двигатель разгоняют переключением из "треугольника" на "звезду", а потом снова уже постоянно в работу на "треугольник". В любом случае могу вам точно сказать, что на практике какая-то наугад взятая вами схема запуска может не пойти. И не потому, что она плохая. Просто к запуску именно мощных двигателей(с маломощными всё гораздо проще) надо подходить только опытным путем. То, что у кого-то заработало - у вас может не "пойти". Это зависит и от конкретной мощности и от условий пуска - в холостую будет запускаться или с нагрузкой на валу. А если с нагрузкой - то с какой. Мой совет - подготовьте на вооружение несколько схем и пробуйте с какой пойдет.

Re: Расчет дроселя для запуска трехфазного двигателя

СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 16:35
Толя2495
Спасибо всем за помощь. Будем експерементировать.

Re: Расчет дроселя для запуска трехфазного двигателя

СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 18:29
slavapril
Толя2495 писал(а):Спасибо всем за помощь. Будем експерементировать.

Если всё же что-то не получится - пишите.