Добрый вечер, господа!
Кто может объяснить мне, чем обосновывается выбор исполнения у выключателей- стационарное, выкатное или выдвижное? Помимо того, что выдвижное ( выкатное) исполнение проще и быстрее в применении. Есть ли еще какие-то преимущества и особенности каждого типа исполнения?
Ответить с цитатой 


Re: Исполнение автоматического выключателя

Не в сети - Гуру тех. поддержки

Профиль 
28 авг 2012, 18:12 Сообщение
Стационарный выключатель невозможно обслужить (отремонтировать) без снятия напряжения с питающих шин (секций шин). А погасить секцию - погасить всех потребителей на ней.
Выкатной выключатель отключаем; выкатываем; ограждаем от шин и обслуживаем (ремонтируем) ;;1):
...К недостаткам: -более сложное исполнение(колеса, направляющие, шторки и т.д.)
-менее надежное эл. соединение выкл. с шинами(штыревое)
Ответить с цитатой 


Re: Исполнение автоматического выключателя

Не в сети - Тех. поддержка

Профиль 
28 авг 2012, 19:29 Сообщение
Раньше, если АВ стационарный требовалось перед ним дополнитльно поставить рубильник для создания видимого разрыва при проведении ремонтных работ, а для выкатного не требутся рубильник. Правда сейчас ПУЭ не требует установку рубильника в электроустановках до 1000 В.