| Несколько чайницких вопросов по ПУЭ |
|
|
| 05 окт 2011, 20:15 |
|
разрешено ли прокладывать провод в штробе без гофры ?
на каком расстоянии от котла можно ставить розетку ? ...Для чайницких вопросов, у нас есть соответствующий раздел. Тема перемещена... Предупреждение! |
| Re: Несколько чайницких вопросов по ПУЭ |
|
|
| 05 окт 2011, 20:57 |
|
APTEM91 писал(а) на каком расстоянии от котла можно ставить розетку от кого котла? посмотрите пуэ7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м. APTEM91 писал(а) разрешено ли прокладывать провод в штробе без гофры а кто запрещает?.все зависит где укладывать и в какой штробе. |
| Re: Несколько чайницких вопросов по ПУЭ |
|
|
| 05 окт 2011, 21:16 |
|
котел обычный газовый отопительный
|
| Re: Несколько чайницких вопросов по ПУЭ |
|
|
| 06 окт 2011, 22:14 |
|
Миша уж бы до конца ответил.
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается. |
| Re: Несколько чайницких вопросов по ПУЭ |
|
|
| 07 окт 2011, 18:03 |
|
Anatoliy ответил бы,с сотого писал.
|