- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Данный раздел закрыт для создания новых тем! Все темы сюда переносятся администрацией...
-
- Сообщение
- домашний элекстрик / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Хочу все знать)
У меня есть такой вопрос:
на кухне имеется одна розетка, хотелось бы, чтобы их было больше, ну, хотя бы 4-ре( или три двойных).
отсюда вопрос возможно ли два провода имеющейся розетки раздвоить с помощью двух тройных клемм "ВАГО"? Будет ли это правильно? Можно ли сделать по другому? Буду признателен за ответы)
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
Re: Хочу все знать)
можно сделать и с ваго-но а где третий провод(заземление)?
хотя один проверяющий при сдаче объекта сказал ,что ваги на розеточные группы нельзя ставить,пришлось делать скрутку и под концевой клемник сожать-не знаю на сколько он прав!
а так делаем на ваги и пока проблем не было
-
- Сообщение
Re: Хочу все знать)
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
Re: Хочу все знать)
-
- Сообщение
Re: Хочу все знать)
домашний элекстрик писал(а):на кухне имеется одна розетка.домашний элекстрик писал(а):отсюда вопрос возможно ли два провода имеющейся розетки раздвоить с помощью двух тройных клемм "ВАГО"?
Можно. Но много ли нагрузки, потянет этот кабель.
-
- Сообщение
- домашний элекстрик / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Хочу все знать)
Значит получается, что на "ВАГО" сажать можно, но нежелательно.Таким образом остается один вариант ставить независимые розетки от щитка.. будет надежней.
Может есть еще варианты?
-
- Сообщение
- домашний элекстрик / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Хочу все знать)
Grumm писал(а):Можно и 10 розеток шлифануть - вопрос какая нагрузка будет и какой кабель заложен, выдержит ли? Берите розетки с двумя отверстиями под зажим и не надо будет мудрить с соединениями.
Наверное Вы не совсем поняли мой вопрос, или я Ваш ответ)
-
- Сообщение
Re: Хочу все знать)
домашний элекстрик писал(а):микроволновка, духовка, чайник
А это уже приличные потребители. ВАГО, наверняка, спАлятся на энтом деле. А вообще все споры по ним имеются в этой теме Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.. Там и устройство ВАГО увидите. ВЫводы и решение примете, думается, сами.
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Хочу все знать)
slavapril писал(а):А это уже приличные потребители. ВАГО, наверняка, спАлятся на энтом деле.
Может стоит уточнить какой провод заложен в этой линии и под какой защитой он находится?... А уж потом выносить приговор вагам.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- домашний элекстрик / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Хочу все знать)
кстати, а как "проблема одной розетки" решена в Ваших квартирах?
slavapril, а если не трудно можно поподробней про шлейф?
-
- Сообщение
- домашний элекстрик / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Хочу все знать)
sergey_sav писал(а):slavapril писал(а):А это уже приличные потребители. ВАГО, наверняка, спАлятся на энтом деле.
Может стоит уточнить какой провод заложен в этой линии и под какой защитой он находится?... А уж потом выносить приговор вагам.
а если поставить провод с сечением 6 или 10?
-
- Сообщение
Re: Хочу все знать)
домашний элекстрик писал(а):Grumm писал(а):Можно и 10 розеток шлифануть - вопрос какая нагрузка будет и какой кабель заложен, выдержит ли? Берите розетки с двумя отверстиями под зажим и не надо будет мудрить с соединениями.
Наверное Вы не совсем поняли мой вопрос, или я Ваш ответ)
Наверно, имел в виду розетки с квадратненькими зажимами, где по каждую сторону от стягивающего болта можно по проводу подключить - входящему и отходящему...если я правильно понял
Шлейф - это когда питание каждой следующей розетки берется от предыдущей. Например, 4-ая питается от третьей, 3-я от второй, 2-ая от самой первой.В вашем случае вы пытаетесь сразу всей толпой подключить все дополнительные розетки через ваго на первую. Но в любом случае ток через клеммы первой розетки будет суммой от остальных задействованных розеток. Лично мое мнение, что при ваших нагрузках (духовка, СВЧ-печь, чайник и неизвестно что там еще может быть)либо ваго не выдержит, либо(если это будет шлейф) какая-нибудь розетка не выдержит суммарного тока через свои клеммы. Но это моё мнение. Квартира ваша - вам и решать. Лично у меня дома все ваши потребители питаются с отдельно подключенной розетки. Исключение только одно у меня - холодильник и ЖК-телевизор на кухне запитаны шлейфом. Но тут нагрузка,разумеется, маленькая.
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
Re: Хочу все знать)
sergey_sav писал(а):slavapril писал(а):А это уже приличные потребители. ВАГО, наверняка, спАлятся на энтом деле.
Может стоит уточнить какой провод заложен в этой линии и под какой защитой он находится?... А уж потом выносить приговор вагам.
А я приговор и не выношу. Это просто мое мнение. Поэтому, чтобы хотя бы здесь не спорить, я и дал выше в своем посте ссылку на эту тему.
Как говорил мне один преподаватель:" Если кому-то не нравится эта сюита, то это не значит, что она плохая. Просто данный человек ее не понимает"
Люстры, бра - это да, а для силовых подключений бытовой техники я эту сюиту не понимаю. Так уж сложилось ПРошу извинить
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- домашний элекстрик / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Хочу все знать)
-
- Сообщение
Re: Хочу все знать)
домашний элекстрик писал(а):а если поставить провод с сечением 6 или 10?
Может так получиться, что на розетки и 2,5кв.мм хватит. Главная фишка в том, чтобы все промежуточные соединения обеспечивали надежный плотный контакт. Последнее слово всё равно за вами. Может, всё будет нормально. Месяцев через несколько вернетесь и отрапортуете о полученных результатах
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
Re: Хочу все знать)
домашний элекстрик писал(а):В любом случае признателен за ответы. Ну сам тянуть провода от щитка я пока не решусь-я еще не такой профи..люди годами учатся)) Поэтому придется обратиться к профессионалам.
Иногда имеет смысл распитаться с распредкоробок, если таковые имеются.
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Хочу все знать)
домашний элекстрик писал(а):а если поставить провод с сечением 6 или 10?
slavapril писал(а):А я приговор и не выношу. Это просто мое мнение
Простой пример:
На линии провод алюмишка 2,5 мм2, автомат 10А, соединение проводов клемником на 16А.
Оборудования "будет много,холодильник, телевизор, микроволновка, духовка, чайник и т.п.", то есть одновременный минимум 5 кВт
Вопрос. Что будет с клемником? (заметьте, даже тип не оговариваем )
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Хочу все знать)
домашний элекстрик писал(а):Мне 16 лет
-
- Сообщение
Re: Хочу все знать)
миш писал(а):это самое интересное.в 16 лет я первый раз ставил счетчик и попутал провода.погасло половина дачных домов.может вам еще поучится .книги в руки и желание.домашний элекстрик писал(а):Мне 16 лет
Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
-
- Сообщение
Re: Хочу все знать)
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):а так делаем на ваги и пока проблем не было
Со скрутками тоже проблем никогда нет
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Объявления
Вернуться в Вопросы от чайников
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|