- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Данный раздел закрыт для создания новых тем! Все темы сюда переносятся администрацией...
-
- Сообщение
- АЛЕКСАНДР. / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Подгорание фазного контакта в розетках
Давно заметил, что в розетках при включении выключении вилки мощного прибора возникает искра или щелчок с искрой, на одном из контактов. Так же заметил, что например у удлинителя в который я дома включаю утюг слегка подгорает один из контактов. Проверил во всех розетках и в удлинителе, везде на том контакте, который слегка подгорает или искрит, везде фаза.
А почему подгорает и искрит именно фаза? Ведь никакого различия между фазой и нулём в розетке нету?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Подгорание фазного контакта в розетках
АЛЕКСАНДР. писал(а):А почему подгорает и искрит именно фаза? Ведь никакого различия между фазой и нулём в розетке нету?
В противовес Вашему опыту можно было бы предложить тему об обгорании исключительно нулевых контактов в розетках (была такая на другом электрофоруме)
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- АЛЕКСАНДР. / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Подгорание фазного контакта в розетках
skeptik писал(а):Такое явление обусловлено окислением проводника (плюса или фазы).
Это неизбежный факт по отношению алюминия и медно содержащих проводников используемых в электротехнике.
Видите ли в данном случае речь шла не просто о плохом контакте в розетке, а о искрении именно на контакте с фазой. О электро-химических процессах происходящих при контакте меди и алюминия представление имеется, однако случай не тот.
Ну, в общем то, sergey_sav пояснил, что это совпадение, так что ситуация прояснилась.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Подгорание фазного контакта в розетках
Но Я выразил другой случай который влечёт те же последствия как искрения и подгорание именно Фазного проводника. В следствии окисления, даже при плотном контакте, происходит очень большое сопротивление между контактами и контакты греются и горят. А искрение происходит, потому что контакт вилки встречает не метал контакта розетки а окись меди этого контакта, где искра - это сгорание слоя прикосновения окиси меди.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Подгорание фазного контакта в розетках
skeptik писал(а):
Я не вдавался в такие подробности. Из практики знаю что плюс и фаза более подвержены к окислению нежели минус и ноль.
Довольно смелое заявление. Кривая ампеража переменного тока что на нуле что на фазе одинакова.
А разрывая контакт под нагрузкой вы и будите получать дугу.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Подгорание фазного контакта в розетках
skeptik писал(а):Я не вдавался в такие подробности. Из практики знаю что плюс и фаза более подвержены к окислению нежели минус и ноль.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- АЛЕКСАНДР. / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Подгорание фазного контакта в розетках
-
- Сообщение
- АЛЕКСАНДР. / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Подгорание фазного контакта в розетках
skeptik писал(а):Я не вдавался в такие подробности. Из практики знаю что плюс и фаза более подвержены к окислению нежели минус и ноль.
Пусть даже и так, плюс понятно почему, а вот на счёт фазы то чего скажите, хотелось бы услышать ваше теоретическое обоснование для фазы.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Подгорание фазного контакта в розетках
киньте пожалуйста ссылку на тот форум, где обсуждалось отгорание нулевого контакта
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- АЛЕКСАНДР. / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Подгорание фазного контакта в розетках
sergey_sav писал(а):Вспомню или наткнусь (вариантов не много... не более 10), скину...киньте пожалуйста ссылку на тот форум, где обсуждалось отгорание нулевого контакта
Будем ждать.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Подключение 3х фазного двигателя 380в в однофазную сеть 220в
1, 2 Кузя в форуме Электрооборудование, электротехника - 32
- 14544
-
Morigan
17 май 2013, 20:05
-
Подключение 3х фазного двигателя 380в в однофазную сеть 220в
-
-
Можно ли для подкл. 3-х фазного эл.приемника мощн. 5,5кВт...
Владиимр в форуме Электрооборудование, электротехника - 2
- 511
-
sergey_sav
28 окт 2010, 16:46
-
Можно ли для подкл. 3-х фазного эл.приемника мощн. 5,5кВт...
-
-
Установка 3-х фазного счетчика - раздельный учет эл.энергии
Вован в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 2
- 975
-
Вован
09 ноя 2013, 21:44
-
Установка 3-х фазного счетчика - раздельный учет эл.энергии
-
-
Подключение 3х фазного тр-ра в однофазную цепь.
1, 2 Gnaty в форуме Электрооборудование, электротехника - 21
- 2696
-
moshkarow
01 май 2014, 06:31
-
Подключение 3х фазного тр-ра в однофазную цепь.
-
-
Сила тока 3-з фазного счетчика
Orim в форуме Учет электроэнергии - 2
- 659
-
Orim
19 июл 2010, 15:54
-
Сила тока 3-з фазного счетчика
-
- Объявления
Вернуться в Вопросы от чайников
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|