ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ |
Полная версия | Вход • Регистрация |
Поиск • Благодарности • Фото-галерея Видео электриков • FAQ |
Форум электриков » Электрика » Вопросы от чайников |
Пред. тема | След. тема Страница 1 из 1 [ Сообщений: 9 ] |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Диф-автомат 40А греется и горит! |
---|
Диф-автомат 40А греется и горит! |
Валерий - Заглянувший
|
09 июл 2010, 18:13 |
Поставил диф-автомат 40А общая нагрузка 35А очень сильно греется и пошёл запах пластмассы. После него все нормально. Заменил на 50А греется но поменьше пока без запоха. Почему греется не пойму обьясните кто может в чем дело чето я не понимаю?
|
Диф-автомат 40А греется и горит! |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
09 июл 2010, 18:50 |
Может зависеть от производителя автомата (всяко бывает) или производителя работ (это чаще).
Протяжка контактов и применение соответствующих проводников спасают ситуацию. |
Диф-автомат 40А греется и горит! |
Валерий - Заглянувший
|
10 июл 2010, 00:59 |
был который на 40А китай я тоже подумал -заменил на 50 -греется чуть поменьше но всеравно сильно да заменил наГЕРМАНИЮ 1400р .конструкцию только собрал протяжка я думаю не причем
|
Диф-автомат 40А греется и горит! |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
10 июл 2010, 09:34 |
А что вы питаете с этого автомата.
|
Диф-автомат 40А греется и горит! |
Валерий - Заглянувший
|
10 июл 2010, 10:02 |
БОРУДОВАНИЕ СТОИТ В КОМКЕ -7 ХОЛОДИЛЬНИКОВ И ТАК ПО МЕЛОЧИ НИТОТ НИ ДРУГОЙ НЕ СРАБАТЫВАЛ НЕ РАЗУ ТАК ДЛЯ ОБЩЕГО ПОНИМАНИЯ СИТУАЦИИ-СЧЕТЦИК 50А ЗАПИТАН ОТ ЩИТОВОЙ ДОМА СИП2*16 ДЛИНА ГДЕ ТО 80 м ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 40 ГРАДУСОВ **ЧЕТО ЖАРКОВАТО У НАС СЕГОДНЯ
|
Диф-автомат 40А греется и горит! |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
11 июл 2010, 01:21 |
1. Меряйте токи.
2. Может греться от реактивной |
Диф-автомат 40А греется и горит! |
RandoM - Электрик
|
11 июл 2010, 19:02 |
Приходилось монтировать дифавтоматы разных типов(АВДТ-32,АВДТ-64 АД-12, Siemens, ABB, и прочие) и было замечено, что АВДТ-32 и АД-12 при длительных токах, близких к номинальным(а это ваш случай), греется довольно значительно. С одной стороны это нормально, так как нагрев идет от тепловой защиты, ноесли этих дифов несколько на одной линейке, то обычно примерно через полгода наиболее нагруженный диф отдает концы. Как показало вскрытие - причина в плохом охлаждении кишков и не очень качественом пластике корпуса. Выделяемое тепловой защитой тепло со временем деформирует пластик, детали механизма смещаются и диф клинит.
Сименсы и АББхи в таком замечены не были ни разу, но они довольно дороги. Самый бюджетный и надежный вариант для такого случая - это использовать связку УЗО+Автомат, работает даже на номинальном токе по несколько часов, а нагревается только автомат, да и то не сильно. |
Диф-автомат 40А греется и горит! |
Валерий - Заглянувший
|
13 июл 2010, 17:59 |
неушто так сильно греется преблезительно70градусов тогда скажите при какой температуре теплушка внем срабатывает
|
Диф-автомат 40А греется и горит! |
RandoM - Электрик
|
13 июл 2010, 18:59 |
Цитата при какой температуре теплушка внем срабатывает
По разному от 50 до 150гр в зависимости от уставки и модели |