- АЛЕКСАНДР. / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
PEN

-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0

"пен-проводник"
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- АЛЕКСАНДР. / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0

sergey_sav писал(а):Тут вполне уместно правило: "Как пишется, так и слышится".
"пен-проводник"
Т.е. PE читается "пе"
Понятно. Буду знать.
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0

подскажите как химик химику -нужен ли он и куда его деть,может кому нужен!
-
- Сообщение
- АЛЕКСАНДР. / Автор темы
- Стажёр
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0

ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):ответный вопрос -есть 5 кг бария в железной банке,законсервирован-
подскажите как химик химику -нужен ли он и куда его деть,может кому нужен!
Я думаю вы сможете его продать без особых сложностей. Материал вполне нужный, так что если упаковка в порядке, то купят и в лаборатории, а если нет, то благо любителей купить щелочные, щелочно-земельные металлы много, так что продадите за хорошие деньги. Я бы на вашем месте разместил объявление на каком-нибудь сайте химиков, там бы покупатели быстро нашлись.
-
- Сообщение
- NikELektrik
- Член клуба
- Электрик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: PEN

АЛЕКСАНДР. писал(а):Подскажите, как по-русски читается PEN - проводник, т.е. как произноситься сокращение PEN. Напишите русскими буквами.
В наших краях его завут, дословно - пэен-провод, ну или пэен-жила.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0

PE - защитный нулевой проводник
N - рабочий нулевой проводник
PEN - совмещённый нулевой проводник
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение

sergey_sav писал(а):Или в соответствии с функциональным назначением:
PE - защитный нулевой проводник
N - рабочий нулевой проводник
PEN - совмещённый нулевой проводник
Это я конечно знаю я имел ввиду то что написал Васильич как это иносранцы зовут.И как я понимаю разница между заземлением и РЕ всетаки есть заземление имеет ограничение по сечению а ихнее ПЕ может быть и 1мм2.И не пойму я иной раз такой вещи раз у нас нейтраль глухозаземленная значит это РЕН значит бери в любом месте и дели на РЕ и N а дебаты иной раз читаешь и такое впечетление что РЕ надо тянуть отдельным кабелем с Америки. И чтобы в щиту было и РЕ и N надо чтобы кабель пришел туда 5 жил короче что для иносранцев хорошо наши еще лет 30 спорить будут.
Спасибо ВАСИЛИЧ за внятный ответ.
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
-
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0

-
- Сообщение

Anatoliy писал(а):Юра.
Сечение РЕ проводника расписано в ПУЭ 1.7.121----1.7.130
ПУЭ 1.7.145
При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
А как вы понимаете вводной кабель имеет сечение (к примеру в дом как минимум 10)
А на розетку на дополнительный контакт ? Меня просто удивляет логика что занулять (например стиральную машинку) от РЕN незя (хотя я с этим согласен если вам протянули например воздушку) разделили на предыдущем силовом шкафу а в ваш шкаф протянули 5 жил все довольны спокойно заземляют спрашиваешь а что изменилось по людски не объясняют а начинают МЕ- БЕ- ПЕ. Молодым этой гадостью так головы забили больно слушать они смотрят в шкафу четыри жилы все шкаф не имеет РЕ а то что полоса приварена (контур заземления) это не то ты ему пальцем эту полосу показываешь плюс шкаф занулен а он тебе отсутствует защитный нулевой проводник.Но верх дурости что от шкафа который заземлен на свой контур запитан четырьмя жилами занулен нельзя протянуть заземление к той же стиралке.Тут такие сказки раскажут и про плохой контакт рабочего ноля (при однофазных потребителях) и что это N а надо PEN просто слушаешь и думаешь было заземлил на контур занулил на корпус и даже тупым видно и понятно и главное надежно.
-
- Сообщение
-
- Сообщение

Все очень просто.
Вот пример. То с чем вы сталкиваетесь по работе.
Контур заземления приварен к РП
Нулевая шина приварена к корпусу РП.
Иными словами у вас все это получился узел.
Который называется PEN шина.
С N отходящими понятно.
А вот полосу шириной 4см контура вы протянули по всему цеху,
приваривали на ней болтики на М6 или М8.
Но ведь эта полоса получается что вы как бы Удлинили PEN шину,
а от нее, от тех болтиков вы бросаете на эл. двигатель короткие проводки заземления, они естественно меньше шины.
Такая же картина получается и в квартирном считке. Только здесь совсем наоборот.
PEN шина у вас получилась маленькая и на ней куча болтиков,
а вот заземляющий проводник вы Удлинили.
-
- Сообщение

Улучшился контакт с землей или с Америкой.
-
- Сообщение

Сечение вводного кабеля второго шкафа соответствует мощности 2 шкафа.
Сечение защитного проводника рассчитывается по формуле
S=I x Nt/ k
Но не мение 2,5 если кабель защищен от механического повреждение,
и не мение 4 если кабель не защищен.
Как видно из формулы что защитный проводник зависит от.
1. I - ток потребления
2. Корень с t - время срабатывания защиты
Контак с землей будет что при волоске что при сечении 16.
Но вот в момент пробоя фазы на корпус, защитный проводник должен выдержать ударный ток и не перегореть выполняя защитную фукнкцию, пока не сработает защита.
-
- Сообщение

На вводе в здание/э.сеть делается ГЛАВНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА - ГЗШ и к ней подключается контур повторного (у потребителя) ЗАЗЕМЛЕНИЯ и рядом, на изоляторах, шина нейтрали от ТП. Между ними до коммутационного аппарата ставится перемычка (сечение по 1.7.126)
В принципе сейчас действует старый принцип 60 - годов: ВСЕ должно быть заземлено на общую щину (но с возможностью проверки каждой ветви отдельно),
Т.Е. ДО ВВОДА МОЖЕТ БЫТЬ ЧЕТЫРЕХРОВОДКА,
ЗА ГЗШ РЕ ОТДЕЛЬНО, N отдельно - ПЯТИПРОВОДКА
(TN-C-S/TT переходит в TN-S)
PE - защитный проводник, в том числе и системы уравнивания потенциалов (это же не ноль!), технологического заземления (за бесперебойником компьютеров, к примеру) и т.д.
К тому же существуют сети с изолированной; разорванной нейтралью до 1000В, и часто в однофазных происходит разрыв нейтрали(нуля) - например в узо, узм, эл.счетчиках - а защитный проводник - РЕ - не рвется и тем самым обеспечивается защита при повреждении изоляции (1.7.51)
-
- Сообщение


-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Объявления
Вернуться в Вопросы от чайников
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
![]() |
Новые сообщения | ![]() |
Нет новых сообщений | ![]() |
Форум закрыт |
![]() |
Подфорум Новые сообщения | ![]() |
Подфорум Нет новых сообщений | ![]() |
Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|