Здравствуйте. Господа, на предприятии используются силовые кондесаторы КС -2 -0,38 .... При проведении ТО R изоляции = 520кОм. Составляю техотчет по проделанной работе и не знаю - браковать мне его или нет. Паспортов на эти конденсаторы нет уже давно, поэтому не знаю, нормальная это для них изоляция или нет. Может кто что знает - подскажите.
|
| Re: Документация на конденсатор |
|
|
| 13 фев 2011, 21:46 |
|
не знаю как насчет точных цифр но вообще это очень мало для изоляции,как вариант в момент зарядки сопротивление конденсатора маленькое и 520 к не истина
|
| Re: Документация на конденсатор |
|
|
| 13 фев 2011, 21:54 |
|
Что значит "сопротивление конденсатора маленькое", на сколько маленькое.
Что означает "520 к" - 520 кОм. Тип конденсатора, его напряжение, емкость? |
| Re: Документация на конденсатор |
|
|
| 13 фев 2011, 23:20 |
|
520 кОм маленькое сопротивление изоляции,ВООБЩЕ маленькое для изоляции чего бы то ни было.Во время заряда конденсатора егосопротивление мало т.к. есть движение электронов к обкладкам ,потом оно увеличивается --вы как измеряли? и чем?
|
| Re: Документация на конденсатор |
|
|
| 14 фев 2011, 05:31 |
|
Смотрим ПУЭ 1.8.30 пункт 1 сопротивление не нормируется!, 1.8.11 - тот же меггер 2500В и - ура! А по табл 1.8.34 - РУ - изоляции в 500 кОм достаточно!
|