Элементарная схема электропитания некоего рабочего

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 17:44
toool
Добрый день!

Мне нужно привести элементарную схему электропитания некоего рабочего места и в нее нужно поставить какую-либо производственную нагрузку (электронный микроскоп, фильтровальную установку и т.п.).

Причем использовать вот эту схему, только вставить производственную нагрузку:

Изображение

Нужно ли убрать сантехкабину и другое? Много всего нужно менять? Откуда взять номинальный ток УЗО производственной нагрузки и значения тока автоматического выключателя?

Спасибо.

Re: Элементарная схема электропитания некоего рабочего

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 18:18
slavapril
toool писал(а):Причем использовать вот эту схему, только вставить производственную нагрузку:

Ну, так вставляйте
toool писал(а):нужно ли убрать сантехкабину и другое?

Так кто знает, кроме вас, что входит в ваше НЕКОЕ рабочее место?
toool писал(а):Откуда взять номинальный ток УЗО производственной нагрузки и значения тока автоматического выключателя?

В зависимости от паспортных данных вашей нагрузки. Сечение проводов, я так понял, не обсуждается.

Re: Элементарная схема электропитания некоего рабочего

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 18:51
toool
Спасибо за ответ!!


Вообще мне нужно сделать проект оптимального рабочего места, преподаватель сказал :  только приводите схему элементарную электропитания некоего рабочего места с УЗО и все. Только изобразите какую-то производственную нагрузку - там электронный микроскоп, фильтровальную установку и т.п.   Возьмите схему (которую я изобразил в теме)  и поставьте какую-либо производственную нагрузку, выберите автоматические выключатели, УЗО, их установки. Это и будет Ваша работа электробезопасности на рабочем месте.



Я сделал вот такую, потому что подумал, что на рабочем месте (инженера) может быть освещение, розеточная цепь и производственная нагрузка, но какие параметры брать не знаю ( я не пойму где брать паспортные данные, преподаватель не говорит, пишет, что все элементарно) и правильно ли вообще эта схема выглядит. Рандомно поставил 25 А/2.

Изображение


На Ваш взгляд, как лучше ее сделать?

Спасибо!

Re: Элементарная схема электропитания некоего рабочего

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 19:31
миш
я бы группу освещения вынес из под узо.насколько я понял это рабочие место. в правилах не обязывают ставить узо на группу освещения.потом подумайте сами , сидит человек за рабочим местом и у него вышибает защита на утечку и гаснет свет.куда бежать чего делать, а если это в темное время суток. lol
Правильная организация рабочего места обеспечивает рациональные движения работающего и сокращает до минимума затраты времени на отыскание и использование инструмента и материалов.
toool писал(а):я не пойму где брать паспортные данные, преподаватель не говорит, пишет, что все элементарно)

ну а я тоже не знаю.про узо
Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
да еще добавлю . что ваше место можно классифицировать как "Аппаратурное рабочее место". "В зависимости от специфики трудового процесса могут быть выделены и другие признаки классификации."

Re: Элементарная схема электропитания некоего рабочего

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 20:05
slavapril
toool писал(а): преподаватель сказал

Ну, сделайте так. Микроскоп, правда, всего-то 50-60Вт потребляет.

Re: Элементарная схема электропитания некоего рабочего

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 20:16
миш
Вячеслав это то , что доктор прописал. good)) Вячеслав насчет 50-60 ватт , мы же не знаем мощность.самое основное , что надо знать в этом случае это мощность и классификацию рабочего места. Любое современное рабочее место насыщено электрооборудованием, измерительной техникой, автоматикой. Это создаёт условия повышенной опасности поражения электрическим током, а в ряде случаев — особо опасные условия.
В зависимости от специфики к рабочему могут быть предъявлены дополнительные требования обеспечения безопасности .
копировано.

Re: Элементарная схема электропитания некоего рабочего

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 20:29
slavapril
миш писал(а):насчет 50-60 ватт , мы же не знаем мощность

Я в интернете глянул для небольшого.

Re: Элементарная схема электропитания некоего рабочего

СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 20:53
sergey_sav
Если это чисто теоретическая работа, то предложил бы поставить два УЗО и два автомата... 1 - на некую розеточную группу, куда будут втыкать всё "что ни попадя" (в работе можно назвать по иному... например, пылесос и ещё что-то), 2 - чисто розетки рабочего места, куда будут включать
toool писал(а):производственную нагрузку - там электронный микроскоп, фильтровальную установку и т.п.


Отдельно прописал бы (дабы подчеркнуть продвинутость по знанию НТД), что связку УЗО 25/0,03 + АВ 16А лучше заменить на дифавтомат С16/0,03, как и рекомендуется нормативно-технической документацией